Добрый день, не могли бы вы подсказать как реализовать таймер с задержкой на выключение. Суть в следующем, есть сигнал состояния TRUE и FALSE меняются с периодичностью в 1 секунду. Требуется на выходе состояние TRUE и только когда на входе состояние FALSE более 2 секунд выдать на входе FALSE. В контроллере реализовать не могу нет исходника.
« Изменён: 03 Июня 2024, 08:41:29 от Simple_Scada »

teplocom

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 47
  • с чувством уверенности в завтрашнем дне
    • Просмотр профиля
Добрый!
Если правильно понял, Вам нужно что-то вроде этого. Способ 3:

https://simple-scada.com/help/script/comm-control.html

vasiabel08

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
    • Просмотр профиля
попробую, спасибо.

vasiabel08

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 10
    • Просмотр профиля
Переделал под себя, все работает. Спасибо.