Автор Тема: Не идут данные с OPC Lectus  (Прочитано 2255 раз)

ant79

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
Не идут данные с OPC Lectus
« : 02 Сентября 2021, 04:05:55 »
Здравствуйте!
В работе демо версии (пока изучаем-тестируем) удаленный OPC сервер обнаруживается, теги в переменные подгружаются, но при запуске проекта данные не передаются, т.е. отображается ошибка в полях (!). Но если развернуть OPC на локальном компьютере, тогда данные идут. (т.е. сделана костыльная связка: удаленный OPC->Локальный OPC->Scada). Подскажите - это ограничения демо версий или требуется где-то еще донастройки (тестировал оба варианта демо версий - и по времени и по тегам). И еще на scada-server выдается ошибка "Не удалось добавить группу ssg10000". Неопознанная ошибка - что это за группа непонятно, ее не создавали. Используемый OPC сервер - Lectus Modbus OPC and DDE v 3.10

Simple_Scada

  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 1414
    • Просмотр профиля
Re: Не идут данные с OPC Lectus
« Ответ #1 : 02 Сентября 2021, 11:45:44 »
Здравствуйте.

Для подключения к удаленному OPC DA-серверу, требуется настройка DCOM. По этой ссылке, для примера можно посмотреть процесс настройки DCOM для OPC-сервера KEPServerEx. Настройка DCOM для различных OPC-серверов может значительно отличаться, поэтому следует использовать инструкцию для требуемого OPС-сервера. Настройка DCOM для Lectus описана в его руководстве по ссылке.

Цитировать
Но если развернуть OPC на локальном компьютере, тогда данные идут.
Это говорит о том, что точно имеются проблемы с настройкой DCOM, из-за чего возникают проблемы при работе с удаленным OPC-сервером.

Цитировать
выдается ошибка "Не удалось добавить группу ssg10000". Неопознанная ошибка - что это за группа непонятно
Это внутреннее информационное сообщение, которое говорит о том, что скада попыталась добавить на OPC-сервер группу переменных с опросом раз в 10 секунд (т.е. все переменные проекта, у которых в настройках установлена опция "Частота опроса" = 10сек.), но OPC-сервер вернул ответ, что не может создать такую группу - в Вашем случае из-за проблем с настройкой DCOM.