Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Simple_Scada

Страницы: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 93
1216
Ваши вопросы / Re: Иконки
« : 05 Февраля 2017, 10:06:23 »
Здравствуйте!

Есть в планах реализация функции автоматической загрузки изображений клиентом, но пока не точно. Это приведет к более долгой загрузке проекта и передаче по сети файлов изображений. Ещё подумаем над этим вопросом.

Цитировать
на клиенте некие "шаловливые ручки" грохнули картинки в папке
Если так думать, то эти же "шаловливые ручки" могут удалить любую папку/файл любой программы и она не будет работать. Если имеются такие пользователи необходимо ограничить их доступ в Windows или администрированием ограничить права пользователя, под которым они работают.

1217
Здравствуйте!

1. При работе в редакторе переменных рекомендуется разбивать переменные по группам/подгруппам, например станция/агрегат/механизм. Это позволяет в дальнейшем без труда ориентироваться при большом объеме переменных и не листать список переменных. Поиск переменных будет добавлен в дальнейшем.

2. Тут тоже самое: разбивайте создаваемые скрипты на группы/подгруппы. Над Вашим предложением подумаем.

Цитировать
событий в проекте до чертиков

Для однотипных событий рекомендуется создавать универсальные скрипты.

1218
Цитировать
Но это конечно крайне не удобно, под час бывает в офисе (а не на объекте) прорабатываю часть будущей страницы проекта и в итоге все приходится на рабочем серваке переписывать с нуля.
Если Вы дорабатываете проект, то у Вас должна быть актуальная копия в офисе. После доработки можно просто скопировать папку с проектом на рабочий сервер и перезапустить проект на Simple-Scada Server.
Цитировать
На данный момент по факту получается что пока лучше разрабатывать новые страницы на активном сервере скады, т.е. уже с привязками к OPC-серверу и его тегам.
В этом случае тоже самое - если у Вас имеется актуальная копия проект можно разрабатывать где угодно, а затем скопировать его на действующий сервер. Наличие OPC-сервера на ПК, на котором ведется разработка не обязательно - главное, чтобы соответствующий OPC-сервер был объявлен в списке OPC-серверов. Это позволит добавлять новые переменные для этого OPC-сервера даже если он не установлен на ПК.

1219
Ваши вопросы / Re: Запись в Excel
« : 03 Февраля 2017, 09:40:36 »
Здравствуйте!

Как уже правильно написал Vladimir, Вы можете экспортировать значения переменной за определенный интервал времени в файл Excel с помощью процедуры ToExcel (экспорт в файл Excel на сервере) или ToExcelClient (экспорт в файл Excel на клиент). Данные процедуры доступны в версиях Standard и Professional. При этом на ПК куда производится экспорт должен быть обязательно установлен MS Excel. Здесь можно ознакомиться с результатами различных вариантов экспорта.

Для того чтобы экспортировать в Excel каждый день в 15 : 00 нужно перейти в редактор скриптов, создать новый скрипт, выбрать тип события "Прошел час" и написать такой скрипт (начало и конец интервала измените на те которые Вам подходят ):

Код
var
aBegin, aEnd: TDateTime;
begin
  if HourOf(Now) = 15 then  // если 15 часов, то...
  begin
    aEnd := Now;                  // конец интервала: текущая дата;
    aBegin := IncMonth(aEnd, -1); // начало интервала: текущая дата – 1 месяц;
    MyVariable.ToExcel('MyFile', aBegin, aEnd, evtHourMinMaxAvg, True); // экспортировать в Excel минимальное, максимальное и среднее значение для каждого часа переменной MyVariable и распечатать результат;
  end;
end.

1220
Здравствуйте!

Такой возможности сейчас нет, поэтому можно только сохранить проект под другим именем, удалить из него все лишнее и затем добавлять то, что требуется для нового проекта. Но такой вариант не всегда подходит. В дальнейшем постараемся добавить возможность импорта страниц. 

1221
Здравствуйте!

Вы говорите о Simple-Scada 1.3.3 ? Скада отслеживает изменение всех переменных проекта с частотой установленной в настройках. Вероятнее всего Вы где то допустили ошибку. Пришлите папку с проектом на support@simple-scada.com.

1222
Здравствуйте!

Запустите настройки Options.exe -> вкладка Simple-Client -> Комбинация клавиш для выхода. По умолчанию выйти из клиента можно нажав Escape. Также, рекомендуем ознакомиться с полезными советами и часто задаваемыми вопросами.

1223
Ваши вопросы / Re: Иконки
« : 20 Января 2017, 18:14:47 »
Все верно - об этом написано в руководстве - раздел "Клиент":

Важно! Если Вы используете какие-либо пользовательские (свои) изображения или анимацию, то эти изображения необходимо скопировать на клиентские компьютеры.

Если на клиентских компьютерах нужно оставить только Simple-Scada Client, то достаточно скопировать из дистрибутива следующие папки и файлы:
  • Libraries
  • Logs
  • Pictures
  • Screenshots
  • Sounds
  • Client.exe

1224
Ваши вопросы / Re: Вызов окна
« : 20 Января 2017, 17:39:04 »
У Вас в проекте нет ни одного окна. "Задатчики" - это страница. Переключиться на другую страницу в Simple-Scada 1.3.3 через события нельзя. Для создания нового окна перейдите через пункт меню "Окна" -> "Новое". После создания окна оно станет доступным в "Событиях". Подробнее про окна можно прочесть в руководстве - раздел "Окна" (стр. 33).

1225
Ваши вопросы / Re: Вызов окна
« : 20 Января 2017, 16:38:17 »
А у Вас хотя бы одно окно создано (Окна -> Новое)? Если да - пришлите папку с проектом "Simple Scada\Projects\Ваш проект" на почту support@simple-scada.com и укажите для какого объекта не получается вызвать окно.

1226
Ваши вопросы / Re: Вызов окна
« : 20 Января 2017, 16:20:43 »
Здравствуйте!

Да, есть такая проблема в Simple-Scada 1.3.3. После создания нового окна его не будет видно в списке действий объектов созданных ранее чем окно. Чтобы новые окна появились в списке объекта, нужно либо перезапустить редактор, либо создать объект заново.

1227
Здравствуйте!

Вы хотите менять цвет самой заслонки или поля заслонки? Заслонка аналоговая или дискретная?

Цитировать
Пишу например так Field1.Color := clLime;
Field1 это объект "Поле", а не заслонка. Если Вы хотите менять цвет поля заслонки, то скрипт будет такой:
Код
begin
  Valve1.FieldColor := clGreen;
end.
А цвет заслонки(если она дискретная - свойство "Показать поле" не активно) меняется сам в зависимости от значения связанной с ней переменной - подробнее можно прочесть здесь. Если нужно менять цвет аналоговой заслонки используйте дополнительные переменные.

1228
Ваши вопросы / Re: Объект заслонка
« : 18 Января 2017, 10:01:28 »
Здравствуйте!

Инструмент "Заслонка" подразумевает использование готовых переменных контроллера - логика их изменения должна быть реализована на контроллере, как и обработка случаев "одновременно сработаны/разомкнуты" и т.д. В следующих обновлениях для случая, когда выбраны переменные "Открыта", "Закрыта", а остальные переменные не выбраны сделаем мигание заслонки зеленым цветом если обе переменные равны 0 (процесс открытия или закрытия). Так будет более информативно. Но и в таком случае рекомендуем сделать на контроллере обработку варианта, когда обе переменные равны 0 в течение продолжительного времени - ведь это тоже будет аварийное состояние (например заклинило заслонку), а заслонка при этом будет мигать сигнализируя процесс открытия/закрытия.

1229
Ваши вопросы / Re: Графики
« : 17 Января 2017, 16:11:25 »
Это кнопка "Печать". При нажатии происходит попытка печати на принтер, который выбран в системе "по умолчанию".

1230
Ваши вопросы / Re: Объект заслонка
« : 17 Января 2017, 15:47:12 »
Здравствуйте!

Вы используете режим работы заслонки "с анимацией":

                                                                     

  • Ручной режим – если переменная равна 0, то рядом с заслонкой появится иконка ручного режима. Можно инвертировать это свойство.
  • Открыта – если переменная равна 1, то заслонка сменит цвет на зеленый.
  • Закрыта – если переменная равна 1, то заслонка сменит цвет на серый.
  • Авария – если переменная равна 1, то заслонка сменит цвет на красный.
  • Открывается – если переменная равна 1, то заслонка мигает зеленым цветом
  • Закрывается – если переменная равна 1, то заслонка мигает зеленым цветом.
  • Обслуживается – если переменная равна 1, то рядом с заслонкой появится иконка обслуживания.
В Вашем случае заслонка будет в состоянии открыта (зеленая), когда переменная открытия будет равна 1. Заслонка будет в состоянии закрыта(серая), когда переменная закрытия будет равна 1, а открытия равна 0. Если переменные открытия и закрытия одновременно будут равны 1, то заслонка будет отображать состояние открыта. Если переменные одновременно равны 0, то заслонка будет отображать состояние закрыта. Для анимации таких режимов работы нужно использовать переменную "Авария", так как это аварийные состояния - одновременно сработаны или разомкнуты оба концевика.

Страницы: 1 ... 80 81 [82] 83 84 ... 93