Ваши вопросы / Re: Тестирование Simple-Scada 2 (beta)
« : 04 Марта 2016, 23:02:24 »
СПАСИБО!
Официальный форум Simple-Scada.
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
deldemo, а для чего именно это нужно? Вы хотите в зависимости от значения переменной отключать или включать возможность подтверждения сообщений? Но что это даст? Пусть даже пользователь подтвердит все сообщения, они исчезнут из списка "Неподтвержденные", но их всегда можно будет посмотреть в списке "Все сообщения" и других списках.В некоторых проектах, при возникновении аварийной ошибки, происходит остановка узла/агрегата, и для восстановления его работы необходимо нажимать кнопку "сброс ошибки". Так вот, хотелось бы объединить подтверждение аварийного сообщения с этой самой кнопкой "сброс ошибки". В данный момент оператору приходится кликать два раза, первый раз он подтверждает ошибку, а второй , только уже другой кнопкой, сбрасывает.
А как слой меняете? Тоже через скрипт? Или в редакторе открываете проект, выделяете объект и меняете слой?Слой меняю через редактор. То есть зарание устанавливаю
begin
case PLC1_PRG1_pered_stop.ValueAsInt of
0: fl_stopline.Visible := false;
1: fl_stopline.Visible := true;
end;
end.
begin
if PLC1_PRG1_silos_3.ValueAsInt = 1 then
Tank3.Color := RGB(73,73,73)
else
Tank3.Color := RGB(182,182,182)
end.