16
Я использую возможности ОРС сервера, масштабирую в нём, а в скаду уже приходит актуальное значение.

17
Реализовано в новой версии 2.6.1.0
За группы в MessageViewer спасибо! А есть ли возможность сообщения о нарушении границ также привязать к группам?
Получается что было нарушение границы, но увидеть под объектом этого нельзя, только в общем списке сообщений.

18
Ваши вопросы / Шаблоны
« : 13 Мая 2022, 08:39:32 »
При вставке шаблона, компоненты шаблона, отображаются в другом месте. Вернуть в нужное место их можно если переместить окно шаблона(Template1).
Версия 2.6.0.0

19
При смене границ переменной через клиент, наблюдается рассогласованность с автоматическими сообщениями.
MessageViewer отображает только активные сообщения.

Скрины 01, 02: Переменная вышла за границы, сформировано аварийное сообщение.
Скрины 03, 04: Поменяли нижнею  аварийную границу у переменной. Переменная в "статусе" предупреждение, но аварийное сообщение так и осталось висеть, предупредительное сообщение не сформировалось.
Скрины 05, 06: Поменяли нижнею предупредительную границу. Переменная в "статусе" норма, аварийное сообщение исчезло.

Сейчас еще проверил на проекте, при изменении переменной, точно такое же поведение.

20
Добрый день. В одной из последних версий скады видимо поменялась процедура ArchiveTimeOn.
Раньше она возвращала значение (при привязке к объекту Calendar) 30.12.1899 00:01:00 что равнялось одной минуте.
Сейчас возвращается значение 27.02.1900 22:49:26, что в переводе значения через inttostr равняется 60 (60 секунд = та же 1 минута).
Т.е. вернулись уже секунды в целой части типа tDateTime, а должны были в дробной. Чтоб получить нормальный tDateTime нужно делить значение на 86400.

С одной стороны возвращаемое значение в секундах более приемлемое. Но тогда нет смыла в процедуру ArchiveTimeOn просить в качестве выходного параметра тип tDateTime.

Собственно вопрос: исправлять проект под секунды или вернется стандартный tDateTime?

21
Bat файл для стандартного планировщика задач:
Код
"c:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysqldump" --single-transaction -c -u root -pПАРОЛЬ_К_БД ИМЯ__БД > c:\arch\dump.sql
"c:\Program Files\WinRAR\winrar.exe" a -r -tl -ep -ag  c:\arch\sql\sql_.rar "c:\arch\dump.sql"
Еще можно через dbForge Studio, там тоже можно настроить дамп базы. Запуск так же идет через стандартный планировщик.

22
Здравствуйте.

Если речь идет о компоненте "Список сообщений", то на данный момент в него нельзя вывести пользовательские группы сообщений. В будущем мы планируем добавить такую возможность.
Именно о нём. Ждем с нетерпением)

23
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Стоит задача объединить около 20 котельных в единую диспетчерскую систему, на каждой котельной стоит контроллер фирмы Siemens с портом TCP и протоколом Ethernet (Profi-Net). Возможно ли объединить все эти котельные по средствам SIMPLE-SCADA и что потребуется для этого помимо самой SIMPLE-SCADA?

Поставлена точно такая же задача. Siemens только с ком портом. На сименсе изначально реализовано только считывание сигналов с других сименсов (те что управляют котлами)на котельной и передача их в радио эфир посредством модемов motorola.
Реализовали так: поставили модем iRZ ATM21 с выходом rs-485, на сименс залили программу для реализации modbus.
В офисе стоит windows сервер с белым ip адресом, модемы irz коннектятся на белый ip. OPC сервер обращается к каждому модему индивидуально. Scada уже обращается к OPC серверу.
Модемы IRZ поддерживают 2 симки и несколько одновременных соединений + в каждом соединении еще есть и резервный ip адрес.

Пока единственное неудобство, это в скаде нет отображения  сообщений по группам, сообщения со всех котельных отображаются в одном окне.

24
Добрый день. Небольшой недочет в программе настройки. При закрытии окна крестиком, внесенные изменения сохраняются.
Хотя логичнее при закрытии по крестику: закрывать без сохранения внесенных изменений.
А по кнопке "Сохранить и закрыть" соответственно сохранять изменения и закрывать окно (или вообще сделать кнопку "применить").

25
Кстати, удается повторить проблему с ОРС сервером. При закрытии ОРС, в консоли скады это выглядит вот так.

26
Добрый день. Отправил всю информацию на support.

27
Добрый день. Столкнулись с проблемой не получения проектом данных с OPC сервера.
Имеется: Scada 2.5.12.0; Рабочий проект; Тестовый проект (копия рабочего проекта) для внесения изменений; arOPC сервер.
Оба проекта запущены на одном сервере скады. Отличия настроек проекта только в имени БД.
Произошло следующее: Scada потеряла ОРС сервер, решила его перезапустить. судя по логам, ОРС перезапустился и начал получать данные.
Однако рабочий проект не получал новые данные (восклицательных (контроль качества) знаков не было), в то время как тестовый благополучно работал.
Помог перезапуск скады.
Несколькими днями ранее был похожий случай, там OPC сервер закрылся совсем, но скада продолжала видеть его.
Есть предположение что это из-за запущенного второго проекта, т.к. ранее работал только один проект, и сбоев не наблюдалось.

28
Добрый день. Версия 2.5.12.0. MessageViewer, активные сообщения и шаблоны сообщений. Столкнулся с такой особенностью, что в шаблонах игнорируется параметр "активные" при присвоении нулевого  значения переменной.
На скрине:
1 шаблон: переменная = 1, создает неподтвержденное, активное сообщение.
2 шаблон: переменная = 0, создает просто сообщение, активное сообщение созданное первым шаблоном убирается из активных.
Это работает корректно.

3 шаблон: совмещает в себе оба состояния переменной.
переменная = 1, создает неподтвержденное, активное сообщение.
переменная = 0, создает просто сообщение, но из активного не убирается. хотя переменная поменяла свое состояние на 0.

29
Добрый день. Возможно ли в MessageViewer, реализовать отображение сообщений только определенной группы сообщений? Сейчас доступны только варианты: "Все", "Неподтвержденные", "Активные сообщения".

30
Ваши вопросы / Re: Сообщения
« : 27 Октября 2021, 08:59:40 »
Добрый день. Вроде все логично, переменная не пересекает установленных границ (от 0 до 10).
Если переменная целые числа, то сделайте на каждое значение сообщение.

Страницы: 1 [2] 3