Ошибки / Re: Сортировка и все такое
« : 26 Июня 2026, 12:48:23 »
Добрый день!
Действия:
1. Полная деинсталляция arOPC
2. Установка новой версии arOPC
3. Результат тот же
НО!
Обратил внимание, что группы тегов (максимальное количество тэгов в группе 13 шт) не подвержены данному хаотическому разбросу.
В группах, где выше 18 уже хаос. Подумал, что может быть как то число 16 повлияет, но нет.
Новая группа, в arOPC последняя (количество тэгов варьировалось от 13 до 20 шт) хаосу не подверглась, но в панели ОРС в скаде она на первом месте в списке. это как бы не порядок.
как бы можно на это забить. после нового обновления скады попробуем еще раз на чистую все повторить и посмотреть

 

2
Ошибки / Re: Сортировка и все такое
« : 24 Июня 2026, 15:12:25 »
Добрый день!
Вы получили письмо?

3
Ошибки / Сортировка и все такое
« : 23 Июня 2026, 12:13:14 »
Добрый день!
Возможно это только у меня, но заметил следующее. Версия ПО 2.7.5.0 demo time-limit.
Вноситься в "стройные" ряды переменных какая та сумятица в виде хаотичного перемешивания названий переменных.
Например в ОРС идет список:
Код
HCS_Cmd_1
HCS_Cmd_2
HCS_State_1
HCS_State_2
HCS_Err_1
HCS_Err_2
HCS_Err_3
При импорте из OPC_UA можно увидеть что то на подобии:
Код
HCS_State_1
HCS_Err_2
HCS_Cmd_2
HCS_Err_3
HCS_State_2
HCS_Cmd_1
HCS_Err_1
С чем это связано не понимаю. к чему можно было бы привязаться например алфавит и порядок букв или например ID переменной как то не прослеживается.
Дополнительно и при привязке переменных к примитивам. То же чехарда. Но если отсортировать список переменных, то при привязке уже сортировка действует.
Не утверждаю, что это "фича", но можете у себя проверить.
Жду ответов и вопросов.

4
Добрый день!
В принципе вопрос простой. Как поменять формат даты в отчете с 6/5/2026 на формат 05.06.2026 или 05 июня 2026?

5
Добрый день!
Можно ли сделать всплывающее окно "Изменить переменную" или более широким или дать возможность пользователю его расширить за угол до нужных размеров пользователю? Эта просьба касается только вкладки "Основные". А то есть некоторое неудобство при редактировании названия или адреса переменной.

6
Добрый день!
При наведении красоты в орс по просьбе пользующихся заметил, что если строку двигать вверх или вниз и после этого выделить другую строку и попытаться уже ее двигать вверх или вниз двигается предыдущая строка. Визуально как бы получается выделено 2 строки. Надеюсь понятно. Не всегда срабатывает, но довольно часто. Ощущение, что просто не скидывается выделение предыдущей строки. Можете у себя проверить?
Теперь о просьбах.
1. Можете добавить на команды перемещения вверх\вниз комбинации клавиш. Например Ctrl + ↑ это вверх, ну и Ctrl + ↓
2. Можете добавить функцию сортировки в столбах с расширением на другие столбцы. Понимаю что задача объемная, но не привычно, что нет такого функционала.
Жду ответов и предложений!

7
Добрый день!
Так как сейчас мы можем на отдельной подстранице расположить элемент "Сообщения" и отобразить в нем конкретную группу сообщений может быть есть возможность добавить квитирование отдельных групп сообщений, типа ConfirmGroupMessages(GetClientName, NameGroup). Тогда разные операторы с разным доступом к разным подстраницам будут квитировать только свои сообщения, тем самым не убирая все сообщения из поля видимости.
Как Вы считаете?

8
Добрый день!
Имеем:
1. Виртуалка с Windows Server 2019 Datacenter
2. Версия ПО 2.7.2.0
Процедура обновления согласно руководству. Запускаем ....
и начинаются странности.
1ое. Как-то проскакивают этапы выбора как установить скаду как сервис или как десктоп. Ощущения подвисание программы, а потом сразу отображение процесса установки ПО
2ое. После окончания установки запускаем через иконку сервер и видим ситуацию на рисунке 1.
3. После удаления (полностью) версии 2.7.5.0 пытаемся установить версию 2.7.2.0, но при отсутствии как таковой службы сервера ругается на то, что надо остановить сервер. После перезагрузки данная проблема уходит.
Это как основная ветка действий при обновлении ПО. Попробовал установить версию 2.7.5.0 после удаления 2.7.2.0 и в результате ситуация как на рисунке 1.
Прежде чем ставить на боевой сервер, обновил на локальной рабочей виртуалке версию ПО и никаких проблем не возникло.
Можете посоветовать на что обратить внимание?


9
Ваши вопросы / Re: Integer overflow
« : 24 Марта 2026, 13:08:56 »
Добрый день!
Немного заболел.
Как всегда pan2000 помог в решении вопроса. Теперь стало понятно в каком объекте какая переменная вызывает переполнение.
Возможная причина и в версии ПО. Сейчас 2.7.2.0, запланирован апдейт на 2.7.5.0 на этой неделе. После будет понятно, что проблема решена. План действий подготовлен.
Всем спасибо!

10
Ваши вопросы / Integer overflow
« : 11 Марта 2026, 16:51:38 »
Добрый день!
Анализируя журнал сервера наткнулся на ошибку с текстом:
Цитировать
Ошибка в скрипте "MinutestoHours" в строке 4. Integer overflow
Переходим к скрипту и видим 5 строк:
Код
begin
  if Sender is TM_Text then   // проверяем, что Sender это текст
    with Sender as TM_Text do // приводим Sender к типу "TM_Text"
      Text := SecondsToStr(AsInt*60);
end.
Согласно руководству в функции SecondsToStr аргумент является:
function SecondsToStr(ASeconds: Int64): string;
с диапазоном из руководства -9223372036854775808…9223372036854775807

Обращаем внимание, что переменную берем как AsInt с диапазоном -2147483648…2147483647

Данный скрипт применяется много где, но:
- отрицательных значений нет ни где
- везде есть значения
- самое большое 51000
Предполагаем, что именно 51000 вызывает переполнение.
Считаем
51000 * 60 = 3 060 000 что на много меньше диапазонов всех указанных типов выше.
Можете подсказать, где закралась ошибка?

11
Добрый день!
Ситуация следующая. Настраивая видимость галочками тех или иных колонок в настройках проекта (далее пункт "Сообщения", далее пункт "Колонки в меню сообщений"), формируем состав сообщения как для стандартного инструмента отображения сообщений, так и для элемента  "Список сообщений". Эти настройки применяются для обоих элементов.

Но если элемент "Список сообщений" по размеру меньше половины экрана получается вообще не информативно. Мы используем шаблон "Система. Оборудование. Текст что произошло". И в списке мы как бы видим набор систем, но что конкретно там произошло мы не видим.

При этом если убрать галочки, то информацию во сколько закончилось событие или кто подтвердил не видно в обоих инструментах.

Вопрос №1. Если галочка не стоит в настройках, то эта информация не пишется в БД?
Предложение №1. Может быть разделить настройки для глобальной системы отображения сообщений и элемента "Список сообщений".
Предложение №2. Ну и как следствие оставить все как есть, но ввести все таки возможность изменения ширины колонок.
Предложение №3. При показе сообщения выдается дата и время. Для анализа дата нужна. Для текущего момента в течении текущего дня достаточно времени. Может быть дополнительно к видимости колонок добавить вид отображения даты и времени ("отображать дату и время" и "отображать только время"). НО при записи в БД пусть пишется все и дата и время, вне зависимости от настроек.
Надеюсь понятно изложил свои мысли.
Жду ответов и предложений!

12
OPC UA/DA сервер arOPC / Генератор в OPC UA
« : 09 Февраля 2026, 12:07:46 »
Добрый день!
Можно ли в arOPC делать генераторы сигнала?
Например битовый 0 в 1 и обратно с настраиваемым периодом (например 100мс, 500мс, 1с и т.д). Из аналоговых та же пила.

Справку по ОРС просмотрел, но как то не нашел чего то конкретного.
Может подскажите какой то способ.

У Вас есть еще один продукт это эмулятор MODBUS. Данный функционал там есть. Можете ли Вы посоветовать его использование в виде генератора для работы в режиме 24ч\7дн.?

Жду вопросов и предложений!

13
OPC UA/DA сервер arOPC / Re: Ширина колонок
« : 27 Января 2026, 16:02:55 »
Добрый день!
Новое наблюдение. Чисто для информации, может поможет в поиске решения.
Проблема осталась, но Ваш способ рабочий :)
Увеличение ширины 1го столбца происходит если после очередной операции дублирования тэга (из меню или комбинация клавиш) пытаться использовать функцию авто подбора ширины колонок (мышкой когда щелкаем на линии разделения столбцов).
1. Делаем дублирование тэга. Идет расширение 1го столбца.
2. Если сделать авто подбор ширины, то на следующем дублировании 1ый столбец увеличивается.
3. Если не делать авто подбор, то вроде 1ый столбец не расширяется.
Как то так.

14
OPC UA/DA сервер arOPC / Re: Ширина колонок
« : 13 Января 2026, 08:43:45 »
Да Ваша рекомендация помогла. Спасибо!

15
OPC UA/DA сервер arOPC / Ширина колонок
« : 12 Января 2026, 09:10:28 »
Добрый день!
Сейчас стадия разработки проекта когда нет оборудования под рукой поэтому использую ваш эмулятор и по проекту ArOPC.
Связка отлично работает, но есть маленький нюанс.
На вложенном файле обратите внимание на каком расстоянии находиться скролл (красный круг).
Эта ситуация возникает всегда. Если перейти в другую группу та же ситуация. Вернуться в первоначальную тоже самое. При работе или в режиме конфигурации.
НО вот еще одна напасть. После НГ обновления пропала возможность автоматического подбора ширины после двойного клика на разделительную полосу.
Можете у себя проверить!