Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - arOPC

Страницы: [1] 2 3 ... 17
1
Добрый день.

Планирую, ваш запрос добавлен в планы на реализацию, ждет своей очереди.

Цитировать
Да, добавить смогу, но чуть позже, пока занят более ёмкой задачей (практически закончил).
Задача оказалась более ёмкой, чем предполагал, как закончу, следующая ваша.
Но по времени, к сожалению, сориентировать не могу.


Айрат

2
Для моего случая это не подходит.
Прибора под рукой нет, а по имеющимся описаниям протокола и руководствам по эксплуатации на сайте, понять это невозможно.

3
Цитировать
Вы сможете добавить этот тип прибора?
И если сможете, то ориентировочно когда?
Да, добавить смогу, но чуть позже, пока занят более ёмкой задачей (практически закончил).

Цитировать
То есть выбирать протокол исходя из идентификатора.
А его где брать? Ваш прибор выдаёт 419, его нет в списке. Это он или есть ещё какой идентификатор?


4
Если судить по существующим описаниям протоколов, можно выделить два типа счетчиков воды, водосчетчик и электронный водосчетчик.
На сайте несколько счетчиков воды: одноструйные, многоструйные, турбинные, ультразвуковые и т.д.
Понять бы кто из них какой.
В любом случае, необходимо добавлять новый тип прибора, в OPC сервер. Ваш прибор OPC сервером не поддерживается.
Т.к. хоть протокол один и тот же, а вот содержимое разное.

5
Такое описание у меня тоже есть.
У вас двунаправленный счетчик?
Я реализовывал по приложенному протоколу. Но там однонаправленный.

6
Добрый день.

Надо поставить галочку, нажать на кнопку "Применить" и закрыть окно.

Но картину видно и по тому что прислали.
Приложил выжимку из присланного обмена.
Согласно описанию протокола, из прибора должно вернуться два значения, в формате числа с плавающей запятой.
Первое выделенное число, это объем, значение 379.04.
Второе выделенное должно быть расход, но непонятно, почему то возвращается значение FFFFFF7E, это не число с плавающей запятой.
Может что в протоколе обновилось, или модель какая то новая. К сожалению, не смог найти на сайте производителя описание протоколов.
Их ПО раньше показывало обмен с прибором, можете снять это обмен с заводской программы, при чтении значений объема и расхода? Или нужно обратиться за разъяснениями к производителю.

Айрат

7
Добрый день.

Так пока и не скажешь.
Пришлите пожалуйста трассировку с включенным протоколированием обмена с устройствами.

Айрат

8
Добрый день!

Перемещение проверил, действительно, двигается ранее выделенная, поправлю.

1. В текущей версии это уже реализовано. Выбираете тег, группу или устройство и используя комбинации клавиш перемещаете выделенный объект.
2. До этого пока руки не дошли, в планах есть, но по срокам пока непонятно.

Айрат.

9
Спасибо. В ближайшее время будет исправлено.

Айрат.

10
Оно есть, для других устройств, видимо для SNMP пропустил.

Айрат

11
Добрый день!

Спасибо за информацию. Да, есть ошибка.
Исправим.
Но, точка в названиях недопустима.

Айрат

12
OPC UA/DA сервер arOPC / Re: Modbus OPC-сервер arOPC
« : 05 Марта 2026, 21:51:16 »
Нужны еще логи, именно с этой конфигурацией, и надо включить протоколирование обмена с устройством.

Айрат

13
OPC UA/DA сервер arOPC / Re: Modbus OPC-сервер arOPC
« : 05 Марта 2026, 20:29:27 »
Конфигурация пустая.

Айрат

14
OPC UA/DA сервер arOPC / Re: Modbus OPC-сервер arOPC
« : 05 Марта 2026, 19:23:56 »
Нет.
Сам файл test.cfx и логи из C:\ProgramData\arOPC\logs

Айрат

15
OPC UA/DA сервер arOPC / Re: Modbus OPC-сервер arOPC
« : 05 Марта 2026, 19:14:19 »
Добрый день.

Для начала, необходимо что бы работало ПО производителя.
Как только убедитесь что с линией связи всё в порядке, уже можно проверять работу OPC сервера.
Если при работающей линии связи OPC сервер всё равно отказывается работать с прибором, то в этом случае, пришлите, пожалуйста, конфигурацию и логи OPC сервера.

Айрат

Страницы: [1] 2 3 ... 17