1
Ваши вопросы / Re: Вопросы по скриптам в Simple-Scada 2
« : 07 Октября 2024, 09:05:50 »
спасибо, через GUID я что-то и не догадался ))) так работает сразу
Официальный форум Simple-Scada.
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
Такой возможности нет.Действительно, напрямую быстро и красиво изменять высоту окна не получится. Однако, было замечено, что при переходах меж вкладками, высота всё же меняется. Поэтому пришлось добавить пару переменных и используя "костыль" из GoToPageAll с небольшой задержкой в секунду решить этот вопрос....
Window4.H := 200;
Window4.H := Window4.H + 20;
Данную ошибку ("Cannot add Items") возвращает OPC-сервер.Это понятно, поэтому первым делом стал разбираться с ОРС-сервером, но там настроек не так много ....
В данном случае для решения нужно сначала запустить OPC-сервер, дождаться пока он загрузит свою конфигурацию и только после этого подключаться к нему OPC-клиентами.Это конечно идеальный случай, но из-за особенностей Установки боюсь не всегда выполним. Проводил эксперименты: Без подключения к ПЛК через минуту запускал Client, ItemProperty и OPC Explorer - все подключались к OPC-серверу, но переменные не видели (так и должно быть, ПО не закрываю). Подключаю ПЛК и дожидаюсь PingData.Result в Client . Далее опять пытаюсь добавить переменные - переменные видятся и добавляются в ItemProperty и OPC Explorer, Client по прежнему сам не обновляет, индикация (!). Поэтому стал экспериментировать с Настройками Client + Server но ничего кроме "Деактивировать проект если у него нет клиентов" не помогает вообще ... вот и решил написать на форум, может всётаки есть "правильная" комбинация и настройка ...