Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Rindzin

Страницы: [1] 2 3
1
Понял. Будем считать, что проблема решена.
Спасибо за качественную и профессиональную помощь!

2
Покажите лог обмена с устройством, пожалуйста.
в сообщении выше прикреплен или нужен какой-то другой лог?


з.ы. влияет ли эта настройка на теги с типом "только запись"? может быть, что сервер пытается прочитать такой тег после записи и не получив ответа выдает ошибку таймаута?

3
установил 5000, чтобы уйти от ошибки "ответ от устройства с другим номером". все замечательно работает
проблема из первого сообщения с ошибкой осталась, команда на запись выполняется, в тег успешно записывается новое значение значение

4
Да, порт открывает, соединение устанавливает. но не работает. запросы уходят без остановки, обратно периодически проскакивают ответы, похоже нужно еще какие то параметры менять

5
я по старинке, netstat. tcpview установил, он тоже говорит, что порт не открыт

6
Открытие порта происходит OPC сервером?
Может он остался занят за VSPE?
vspe выгружен. открытие порта сервером не происходит, проверил на двух машинах

7
Надо вместо канала COM порт завести Ethernet клиент. И настроить, соответственно, IP адрес и порт модема.
Привязать этот канал в устройстве, сразу же, после выбора канала, появится галочка.
у модема нет реального ip, vspe работает в режиме tcp-сервера. при настройке в орс-сервере нового канала в режиме tcp-сервера соединения не происходит, в логах есть только это:
Код
07.03.2024 10:04:57.105 - Опрос устройств завершен, переход в режим редактирования.
07.03.2024 10:04:56.744 - TCP server Completion IO Key is 0
07.03.2024 10:04:56.744 - TCP server Completion IO Key is 0
07.03.2024 10:04:56.744 - TCP server Completion IO status error: ERROR_ABANDONED_WAIT_0
07.03.2024 10:04:56.744 - TCP server Completion IO Key is 0
07.03.2024 10:04:56.744 - TCP server Completion IO status error: ERROR_ABANDONED_WAIT_0
07.03.2024 10:04:56.744 - TCP server Completion IO Key is 0
07.03.2024 10:04:56.744 - TCP server Completion IO status error: ERROR_ABANDONED_WAIT_0
07.03.2024 10:04:56.744 - TCP server Completion IO Key is 0
07.03.2024 10:04:56.744 - TCP server Completion IO status error: ERROR_ABANDONED_WAIT_0
07.03.2024 10:04:56.744 - TCP server Completion IO Key is 0
07.03.2024 10:04:56.744 - TCP server Completion IO Key is 0
07.03.2024 10:04:56.744 - TCP server Completion IO Key is 0
07.03.2024 10:04:56.744 - Останов потока управления TCP каналами
07.03.2024 10:04:56.728 - Останов потока опроса устройств
07.03.2024 10:04:56.713 - Останов опроса устройств
07.03.2024 09:59:41.286 - OPC UA client connected, session name is ""
07.03.2024 09:59:40.729 - Поток OPC UA успешно запущен
07.03.2024 09:59:40.638 - Запуск потока опроса устройств
07.03.2024 09:59:40.638 - Запуск потока OPC UA
07.03.2024 09:59:40.638 - Запуск потока управления TCP каналами
07.03.2024 09:59:40.591 - Запуск опроса устройств

8
Вы пробовали в OPC сервере активировать режим RTU через TCP? Или модему управляющие команды нужны?
Не могу найти в ОРС сервере такую настройку. Проверил, на "родном" для приборов овеновском орс-сервере выставлены в параметрах modbus rtu - и проблем таких нет и скорость опроса .1-.2 сек

Есть подозрение что заминка где между VSPE и модемом. Очень уж стабильно между запросом и ответом по 3 секунды и при этом OPC сервер не показывает ошибку таймауту.
кстати, овеновский сервер как раз пишет, что нет ответа и сразу делает перезапрос

9
На объекте Ethernet-модем EL-2010 Элдис
на сервере VSPE 0.937

есть еще вопрос по скорости опроса, но видимо нужно отдельную тему создать, чтобы не смешивать

10
пожалуйста

p.s. создал новую конфу в скаде, ошибка воспроизводится

11
2.7.26.223

з.ы. обновился до 2.7.27.231. проблема осталась

12
OPC UA/DA сервер arOPC / Ошибка записи в теги
« : 06 Марта 2024, 12:56:09 »
Добрый день.
При записи в тег значения происходит ошибка таймаута. Сам тег сервером успешно записывается. Тег используется только для записи, его чтение не предусмотрено. Пытаюсь понять с чем связана ошибка.
В настройках сервера чтение после записи выключено, остальные настройки по умолчанию.


13
Помогло удаление "задвоившихся" переменных в конфигурации орс-сервера -> удаление переменных в конфигурации скады -> создание новых переменных с теми же параметрами в конфигурации орс -> импорт "новых" переменных в скаду. Кто создавал ошибку, скада или орс, я так и не понял. Хорошо, что таких переменных было всего две.

14
Добрый день,
был рабочий проект, в котором с контроллера овен берутся температуры и выводятся в поле ввода, все работало до момента, когда мы решили поменять свойства переменных в скаде и добавить работу с границами значений, в итоге отказались я вернул все "как было". После этого перестала выводиться температура, я полез в переменные и обнаружил что они "задвоились"
В самом опс овен, все как было, по одной переменной.
Куда копать не понятно, перезагрузка всего не помогла.

15
Спасибо за "Поиск" в редакторе переменных, без него наверно не нашел бы никогда. Оказалось, что теги зачем-то дублируются в конфигурации OPC для одинаковых регистров.

З.Ы. Попутно предложение - снять ограничение на ширину колонки "адрес" в редакторе переменных либо увеличить ее значение, т.к. сейчас значения адреса не вмещаются совсем (на скрине максимальная доступная ширина)