Ваши вопросы / Восстановление тегов при перезагрузке ПЛК с OPC UA сервером
« : 27 Августа 2026, 11:03:01 »
Добрый день.
Имеем веселую конфигурацию на ПНР - Два резервированных сервера с AstraLinux , SimpleSCADA 2.7.1.0(21.04.2025) через wine (по мануалу). И резервированный ПЛК Регул R500 с OPC UA сервером без настроек безопасности и аутентификации.
Связь настроена, теги читаются. Если остановить ПЛК или загрузить в него ПО(с остановом), то теряется связь с OPC UA сервером (на мнемосхеме клиента вместо переменных желтые восклицательные знаки) и более не восстанавливается. Хотя через EDITOR или любой тестовый клиент конфигурация читается. Так же на сервере(веб форма) статус OPC UA работает. Ошибок в логах по отсутствию переменных или конфигурации нет.
Останавливаю проект на сервере, запускаю заново - все работает.
Меняли параметры в расширенных настройках(таймауты) OPC сервера в Editor, но не помогло. Что еще можно сделать? Обновить до последней версии SimpleSCADA не имеем возможности
Нашел похожую тему с ПЛК WAGO , но там ошибка по отсутствию тегов на OPC UA сервере.
https://simple-scada.com/forum/index.php?topic=1856.msg12952#msg12952
Вот эта тема тоже похожа по смыслу
https://simple-scada.com/forum/index.php?topic=2120.msg14280#msg14280
Имеем веселую конфигурацию на ПНР - Два резервированных сервера с AstraLinux , SimpleSCADA 2.7.1.0(21.04.2025) через wine (по мануалу). И резервированный ПЛК Регул R500 с OPC UA сервером без настроек безопасности и аутентификации.
Связь настроена, теги читаются. Если остановить ПЛК или загрузить в него ПО(с остановом), то теряется связь с OPC UA сервером (на мнемосхеме клиента вместо переменных желтые восклицательные знаки) и более не восстанавливается. Хотя через EDITOR или любой тестовый клиент конфигурация читается. Так же на сервере(веб форма) статус OPC UA работает. Ошибок в логах по отсутствию переменных или конфигурации нет.
Останавливаю проект на сервере, запускаю заново - все работает.
Меняли параметры в расширенных настройках(таймауты) OPC сервера в Editor, но не помогло. Что еще можно сделать? Обновить до последней версии SimpleSCADA не имеем возможности
Нашел похожую тему с ПЛК WAGO , но там ошибка по отсутствию тегов на OPC UA сервере.
https://simple-scada.com/forum/index.php?topic=1856.msg12952#msg12952
Вот эта тема тоже похожа по смыслу
https://simple-scada.com/forum/index.php?topic=2120.msg14280#msg14280