Добрый день.
Имеем веселую конфигурацию на ПНР - Два резервированных сервера с AstraLinux , SimpleSCADA 2.7.1.0(21.04.2025) через wine (по мануалу). И резервированный ПЛК Регул R500 с OPC UA сервером без настроек безопасности и аутентификации.

Связь настроена, теги читаются. Если остановить ПЛК или загрузить в него ПО(с остановом), то теряется связь с OPC UA сервером (на мнемосхеме клиента вместо переменных желтые восклицательные знаки) и более не восстанавливается. Хотя через EDITOR или любой тестовый клиент конфигурация читается. Так же на сервере(веб форма) статус OPC UA работает. Ошибок в логах по отсутствию переменных или конфигурации нет.
Останавливаю проект на сервере, запускаю заново - все работает.

Меняли параметры в расширенных настройках(таймауты) OPC сервера в Editor, но не помогло. Что еще можно сделать? Обновить до последней версии SimpleSCADA не имеем возможности

Нашел похожую тему с ПЛК WAGO , но там ошибка по отсутствию тегов на OPC UA сервере.
https://simple-scada.com/forum/index.php?topic=1856.msg12952#msg12952

Вот эта тема тоже похожа по смыслу
https://simple-scada.com/forum/index.php?topic=2120.msg14280#msg14280

2
Ваши вопросы / Метод IsMasterServer
« : 24 Апреля 2025, 16:24:16 »
Добрый день.
При компиляции скрипта из мануала :
https://simple-scada.com/help/script/ismasterserver.html
Возникает ошибка
Код
IsMasterServer | Type of expression must be BOOLEAN в строке: 2, позиция: 19
Скрипт типа таймер, 5сек.  В настройках сервера пока не настроено резервирование, поскольку второго сервера пока нет.
Подскажите, ошибка в методе  IsMasterServer , который не Bool, или что-то нужно делать по-другому?)
Код: (delphi)
begin
  if IsMasterServer then
    Text246.Text := 'Работает основной сервер'
  else 
    Text246.Text := 'Работает резервный сервер';             
end.

3
Добрый день.
Возникла проблема в подстановках при вызове нескольких шаблонных окон друг из друга.

Объясню на примере: Существует несколько шаблонов генераторов, по нажатию на любой из них вызывается шаблонное окно с подробной информацией о выбранном генераторе , например выводом значений с датчиков температуры. Необходимо по нажатию на поле датчика открывать еще шаблонное окно с данными датчика и его границами.
При создании шаблонного окна с подстановкой тега датчика, подстановку запрашивает шаблон в обход поля датчика. (см.вложение - при добавлении поля с вызовом окна MB_Ai_sens желтеет шаблон). Т.е нажатия на любой из датчиков будут вызывать одно и то же окно датчика из подстановки в шаблоне.

Подскажите возможно ли реализовать такой функционал и каким методом? 
Спасибо!

4
Добрый день. Подскажите есть ли возможность изменить стандартный шрифт в проекте?
 Где-то в старой теме видел что используется только шрифт Roboto, хотелось бы иметь возможность поменять его на другой для всего проекта.