Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - korv

Страницы: [1]
1
Постараемся к концу недели сделать автоматическую генерацию сообщений о нарушении границ. Границы переменных можно будет менять из клиента и они будут сами сохраняться и загружаться из файла без использования скриптов. При нарушении границ будут генерироваться сообщения вида: "Верхняя аварийная граница! + комментарий к переменной(если указан) или Имя переменной" и т.д. Вместо "Верхняя аварийная граница" можно будет задать свой текст.

А что если не сравнивать значение переменной со значением установленным в журнале на равно, а добавить список выбора "=, >, >=, <, <=". Это не потребует больших доработок. Одна процедура для подстановки нужного знака.

2
А вот скажите, человеку не имеющему навыки программирования каково будет написать этот скрипт. Мало того, что он должен знать структуру оператора case .. of .. end; Так еще и должен знать, что селектором оператора case в данном случае должно быть целочисленное число, поэтому вы его приводите к int. Ставить именно там где нужно : ;, а значит знать синтаксис языка. И только в этом случае скрипт успешно скомпилируется.

Я считаю что лучше чем скрипты еще  ничего не придумано. Использую другое ПО не по АСУТП. И там это реализовано очень просто. Есть возможность писать скрипты самому. А на самые распространенные ситуации существует мастер, в который подставляются циферки и условия. А система уже сама генерирует скрипт. Думаю надо идти этим путем. И как можно заниматься разработкой под SCADA и не знать языков. P.S. Вопрос к разработчикам есть ли внятная документация по синтаксису со всеми описаниями ограничений по скриптам. Например оператор case можно только использовать для целочисленных данных?

3
Спасибо за ответ буду брать планшет после выхода Simple-Scada 2 испробую на демо версии будет все нормально куплю у вас лицензию

Это может быть проблема драйверов для сенсора планшета. Там стоят емкостные экраны. А в промышленных панелях обычно резистивный и драйвер на него встает как HID устройство ввода. Т.е. та же мышка.

4
Будет ли возможность конвертировать старые проекты под вторую версию?

5
Здравствуйте!

Идем к завершению, совсем немного осталось сделать, но в декабре видимо уже не успеем. Нужно доделать часть функций, довести тесты до конца и организовать продажи. Также возникли задержки с регистрацией ООО из-за которых, судя по всему, мы сможем завершить регистрацию только к концу января, соответственно и начать продажи раньше не получится.

В ближайшее время постараемся отправить всем желающим тестовую версию Simple-Scada 2 (как только доведем до конца разработку основных функций и исправим известные на данный момент ошибки). Таким образом можно будет полноценно оценить возможности и работу с Simple-Scada 2. Если Вы хотите получить тестовую версию Simple-Scada 2 просто заполните эту заявку.

У вас будет баг трекер? или все через форум?

6
А во второй версии этот функционал реализован?

7
Ваши вопросы / Работа на двух мониторах.
« : 07 Декабря 2015, 16:14:53 »
Собственно вопрос, возможно ли работать в первой версии на двух мониторах? И как выбирать нужный монитор?

8
Ошибки / Re: Русские буквы в адресах
« : 04 Декабря 2015, 19:52:01 »
Но у Вас, видимо, OPC-сервер в результе передает в скаду UINT, а не массив UINT переменных, а это - беззнаковое целое от 0 до 65535 с которым скада прекрасно работает.

Переменная в скаде имеет следующий вид: PLC1:PLC_PRG.klapan_state[1,1]. На сколько я понимаю это чистый массив с UINT переменными. По крайней мере в Codesys он определен как массив UINT. Для задания маршрутов используется тоже массив. И все прекрасно работает. А не должно?

9
Ваши проекты / Элеватор 14000 тонн
« : 04 Декабря 2015, 19:35:43 »
ПЛК Glofa GM4-CPUC. 7 модулей ввода 32 канала. 5 модулей вывода 32 канала. OPC сервер LSIS

10
Ваши проекты / Зерно сушильный комплекс
« : 04 Декабря 2015, 19:33:03 »
ПЛК ОВЕН 160. 4 модуля ввода по 16 каналов. 1 модуль вывода на 32 канала. OPC сервер Codesys 2.4

11
Ошибки / Re: Русские буквы в адресах
« : 04 Декабря 2015, 19:21:17 »
Здравствуйте!

Текущая версия Simple-Scada не может работать со строками, массивами, переменными даты/времени. Возможны только целые и вещественные переменные.

Странно. У меня UINT из двумерного массива читается без проблем. Контроллер ОВЕН. OPC сервер Codesys.

12
Сервер работает по протоколу WebSocket RFC6455.
Это на низком уровне. А более высокий уровень? Свой? Или там стандарт OPC Fundation classic/UA?

13
...то использовать её (т.е. запускать сервер и клиенты) можно на любом компьютере этой организации.

Мое мнение по этому поводу, что лучше лицензировать сервер. И вот почему:
1) Клиент может находится вне организации (Наемный работник который следит за показателями нескольких организаций)
2) Планируется WEB клиент. (Возможно лицензирование на количество клиентов одновременно работающих с сервером)
3) В предыдущих постах задавал вопрос об открытости протокола обмена. (Опять же подключение через интернет с любого устройства)
4) Разработка проекта из дома. (Есть редактор, есть клиент, сервер стоит на стороне заказчика с подключенным оборудованием, есть рабочие которые проверяют корректность работы оборудования). По моему опыту все объекты находятся на достаточно большом удалении от города. Специалисты как правило из других городов. Это все в сельском хозяйстве. Удобнее выехать на место один раз, запрограммировать контроллер, а из дома разрабатывать всю систему через VPN подключение. И выезжать уже на пуско-наладку.

14
По описанию видно, что сервер работает через собственный протокол со скадой. Будет ли этот протокол открыт? Или будет некое API для взаимодействия с сервером. Вопрос не для промышленной автоматизации(Хотя и для нее тоже может пригодиться). А в домашней автоматизации или в теплицах для получения доступа через WEB было бы очень удобно. При этом получается, что любой сможет разработать свой собственный интерфейс.

Страницы: [1]