Спасибо!
мысль проскакивала попробовать "PrevAsStr", но что-то меня остановило :D
ну не программист ни разу и скрипты вызывают трудности порой :'(

2
Сделал скриптик
Код: (delphi)
begin
  AddActionMessage(Variable.Description + '! ' + ' Изменилась переменная: ' + Variable.Name + ' Стало: ' + Variable.AsStr
  + ' '+ Variable.Units, Variable.Address);
end.


Все работает как надо! пытался изначально описание переменной в объект засунуть - не вышло, точнее из-за узкой колонки "объект" не все описание влезает, так что остановился на адресе переменной!



Пытался вытащить предыдущее значение переменной, чтобы получить как "в оригинале": Было:...  Стало:... ! но не вышло!
Использовать пытался PrevAsInt ... подскажите как правильно сделать и можно ли....

3
Спасибо огромное!!

4
А, вот оно как работает! а я думал, что сюда еще можно прикрутить внешние теги (физические кнопки)
спасибо за подсказку!

5
Ваши вопросы / Журнал действий оператора
« : 05 Декабря 2023, 13:47:50 »
Задумка интересная, ибо ловить оператора на неправильных действиях в процессе управлением техпроцессом важно и полезно, а то порой приходится слушать сказки о том, что это не трогали и это не включали!!

Собственно, вопрос может и глупый, но как это работает и как этот журнал вообще настроить? все настройки в проекте излазил и не понимаю как с этим работать, да и в руководстве ни слова не нашел! мне нужно чтобы я точно понимал, какие совершены действия (нажата кнопка аварийного останова или выполнен пуск насоса) а то сейчас это у меня через сообщения сделано, что мне не нравится...

6
Ваши вопросы / Масштабирование сигнала
« : 21 Ноября 2022, 13:34:40 »
Здравствуйте!
Может вопрос и глупый, но все же хотелось бы уточнения :D:

Значение переменной меняется в пределах 0-4095 - считая ноль 4096, так вот при масштабировании сигнала для правильного отображения в поле максимум стоит указывать 4095  или все же 4096?

7
удалось посмотреть архивные тренды, после танцев с бубном!
единственная странность в том, что минут пять грузились, а на старом компе, при попытке просмотра значения в какой-либо точке графика, комп в перезагрузку уходил! может железо слабое конечно!!

ps
вообще готовлю переход на новую версию скады, даже лицензия куплена года полтора назад и ключик лежит пылится, и все потому что делаю в одно лицо и помимо разработки на мне висит куча других обязанностей...
отсюда вопрос, как мне теперь получить версию для работы с ключом?

8
Ваши вопросы / Просмотр архивов трендов
« : 03 Октября 2022, 15:52:39 »
Здравствуйте!
Сломался комп, пришлось вытащить папку с трендами на другой, но там нет подключения к OPC и скада не открывает графики!
можно как-то их посмотреть?

9
В Simple-Scada 1.3.3 и ниже нужно удалять накопленные данные трендов при изменении структуры базы данных
это я знаю и проделываю эту процедуру каждый раз при изменении трендов...вся беда во внезапном исчезновении любого тренда во время работы...
проще конечно на новую версию перейти,и возможностей больше, но тут как заказчик решит....

10
Заметил, что время от времени пропадает построение трендов (1-5сек).
есть такое дело, причем не помогает перезапуск...удалял этот тренд и тег, и создавал заново и какое-то время опять работало...
причем закономерности никакой-любой график мог просто пропасть, а другие абсолютно нормально отрисовывались...

11
Мы видимо о разном... Я не про тренды, а про систему отчетов. Там можно выбрать период и данные, которые вам нужны за этот период. Хоть таблицей, хоть графиком, хоть одновременно.
в принципе можно создать отчет и открывать его потом из скады...но хочется видеть в скаде сразу в виде таблицы, к примеру, или просто набора нескольких полей...

12
Все проще... На всех нужных переменных ставите галку "Архивировать/по изменению" и читаете как работать с системой отчетов :)
Дело в том, что изменением у меня является срабатывание клапана (входа мультиплексора грубо говроря)..да такой подход позволит зафиксировать красивый график, но вот определить, с какого входа мультиплексора я получил значение и в какой момент времени,- не получится или я пока не догоняю как...

13
Все проще... На всех нужных переменных ставите галку "Архивировать/по изменению" и читаете как работать с системой отчетов :)
спасибо) а я тут что-то выдумываю

14
Уважаемые специалисты! со скриптами туго  совсем, только начал разбираться, натолкните на мысль, как организовать архив, где имеется :
 Фактически мультиплексор из клапанов ( производится отбор проб газа из 9 точек на один газоанализатор ), управляет которым контроллер в ручном и автоматическом режиме,Соответственно имеются все переменные с этим связанные...нужно сохранять данные с каждого канала в БД, а затем, выбрав определенный промежуток времени, читать их.. Логично предположить, что сработал клапан 1 - записали значение на выходе в базу данных с меткой времени, сработал клапан 2 - записали значение и тд, а вот как выборку сделать не понятно...отсюда и тренды не подходят, т.к.,к примеру, клапан 3 в ручном режиме открыт может быть дольше, чем в автомате и на графике разрывы будут, что не наглядно и не очень удобно при просмотре..лучше как-то таблицей

15
Еще пара хотелок:
1. Добавить к фигуре прямоугольника радиус скругления углов;
2. Добавить выбор выравнивания внутри поля.
присоединяюсь и от себя:
 Хотелось бы иметь возможность сделать заливку контура, созданного линией 