Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Strohmann

Страницы: [1]
1
Обнаружил интересный нюанс при отображении трендов на клиенте.

Отображение "Онлайн обновление трендов" идёт с привязкой к локальному времени клиента. Думаю, более правильно выполнять привязку ко времени сервера.

Например в моём случае, время на клиенте было больше, чем на сервере, поэтому "в будущем" для сервера рисовалась прямая линия.



2
Цитировать
Если Kind из таблицы сообщений в базе данных, то его номер соответствует типу сообщения: 0 - Аварийное; 1 - Предупредительное; 2 - Обычное.

Да речь именно об этом. Насколько я понимаю, возможно добавить возможность создания и пользовательских типов. Ну да это не первоочередная задача.

А вот с OPC UA проблема более актуальна. Insat работает только с абсолютной адресацией, а Siemens навязывает оптимизированный доступ к блокам, при котором абсолютная адресация невозможна. Ладно, пока буду тестировать без оптимизированного доступа и с Insat OPC Server.

3
Уважаемый! сообщите пожалуйста где посмотреть ваш UA OPC он под линуксом работает?
В моём случае, сервер, так сказать, аппаратный. Входит в состав ПЛК (SIMATIC CPU 1510SP-1 PN). А вообще можно попробовать сервер от Insat или Matricon.

4

Есть возможность подмены переменных у объектов через скрипты. Это позволяет, к примеру сделать некое шаблонное окно
Отлично, значит вопрос с созданием панелек закрыт. Шаблонизацию анимации для вывода технологических параметров вчера тоже закрыл через скрипты. Но некий шаблонный объект с заранее настроенными скриптами и анимацией в любом случае будет полезен в будущем, ведь всегда полезно изменить все экземпляры объекта внеся правки лишь в одно место.

Цитировать
в редакторе можно создавать группы/подгруппы сообщений и тогда при просмотре сообщений на клиенте это позволит переключаться между группами и видеть только сообщения, принадлежащие выбранной группе.
Вот момент именно с фильтрацией при просмотре я упустил. Что ж, отличная возможность! Ну а настройку классов, думаю, несложно будет прикрутить, поле "Kind" - это ведь и есть своего рода класс?
Единственное, что я не понял, как перемещать сообщения между группами? Drag-and-drop не работает, копирование неактивно. Приходится дублировать сообщение, вырезать его и вставлять в другую группу. Как-то это нелогично) А вот группировка сообщение[состояния] очень удобна - все состояния по тэгу сгруппированы, нет огромной портянки из сообщений, как в той же WinCC.
Цитировать
По просмотру трендов: сейчас изменять масштаб шкалы времени можно вращая колесико мыши. Шкалы трендов можно перемещать по вертикали при помощи курсора, а масштабировать колесиком мыши
Да, это, конечно, удобно, но зачастую требуется быстро выделить именно какую-то характерную область, чтобы проанализировать в ней ход процесса, крутить "ручки наводки" в этом случае не слишком удобно, естественнее и привычнее именно выделить её мышью.
Еще в графиках мне понравился механизм левого/правого клика - удобно оставлять только один график по правому клику.

В общем, пока я всем доволен, буду пробовать сделать следующий проект на Simple SCADA!

И еще один важный вопрос - планируется ли добавление поддержки OPC UA? Я отчего-то наивно полагал, что имеется обратная совместимость и мой OPC UA сервер сможет передавать данные в Simple SCADA =(

5
Здравствуйте.

Нахожусь в поисках замены WinCC (слишком большая стоимость при избыточности функций). Перепробовал несколько SCADA (Master, Rapid, Simple, AggreGate). Только Ваша SCADA не вызвала никаких вопросов и действительно является предельно простой и понятной в освоении. Плюс ко всему она действительно интересно выглядит (отличная реализация концепции HP HMI)!

Есть несколько вопросов:
  • Есть ли какой-то механизм шаблонизации для объектов на мнемосхеме?
  • Можно ли сделать настраиваемым механизм подтверждения сообщения (сейчас подтверждается сбросом бита, а, скажем, Siemens Way - установкой бита в другом тэге) Для совместимости было бы очень удобно иметь такую возможность?
  • Также, как уже предлагалось, хотелось бы иметь возможность настраивать группы/классы сообщений и их цвета (я, например, использую отдельные классы и цвета для сообщений о превышении верхних границ, достижении нижних границ, недостоверности показаний датчиков). Группировка сообщений позволит выводить в окне только диагностические сообщения, или же сообщения только по определённому оборудованию
  • Хотелось бы иметь возможность выделить на графике область для масштабирования
  • Если используется менее 7 графиков на тренде, хотелось бы увеличивать область отображения тренда за счёт свободного пространства

Страницы: [1]