Спасобо за помощь . Разобрался , в чём дело . ОРС codesys не работал . Переустановил sodesys - всё заработало . Теперь разбираюсь с трендами , архивацией .
Почему переменная word в графике достигла половины значения 32767 , а не 65535 ?
Ограничение архива трендов например месяц . Это значит , что данные , записанные больше месяца будут удаляться ? Данные хранятся в компьютере ?

2
Не могу подключить ОРС codesys . CoDeSys.OPC.02 видит , но при нажатии на него выскакивает окошко - Ошибка при попытке подключения к ОРС-серверу для стения списка тегов . Обновляю список - пишет Во время поиска ОРС серверов возникла ошибка ! Убедитесь , что имя целевого компьютера введено верно .
Что посоветуете .

3
Спасибо за помощь . У меня , наверное древняя демо версия . Нет возможности создать скрипт ( по изменению переменных ) . Скачал новую демо версию - всё получилось . И с Enable тоже . Только не Enable , а с Enabled .

4
Не получается по вашему скрипту .

Сделал по другому . Скрипт по событию - прошла секунда .

Код: (delphi)
begin
  if (Button1.AsInt + Button3.AsInt) > 1 then
    Button2.Visible := False
  else
    Button2.Visible := True ;
end. 

Три скрипта с соответствующими названиями кнопок . Скрипты работают , но кажется так не совсем правильно .

5
Есть 3 кнопки с фиксацией с переменными ( a1 , a2 , a3 ) , как сделать , чтобы при нажатии любых двух - третья исчезала ( или становилась не доступной ) . Т.е из 3-х кнопок оператор мог нажать  одну или две . Допустим , нажал 1-ю и 2-ю , а 3-ю мог нажать , только отключив 1-ю или 2-ю .

6
Спасибо , разобрался .

7
ОРС от codesys .

8
Подскажите , как переменную типа REAL  (codesys ) вывести на скаду ?

Хочу вывести показания температуры с двумя знаками после запятой . В codesys есть переменная тип REAL , а в simple-scada SINGLE . Думаю , надо   в codesys real умножить на 100 и преобразовать в integer , а в скаде integer преобразовать в single и разделить на 100 . Не могу разобраться со скриптом преобразования типов (Преобразует целое число Value в строку).

Или как-то делается по другому .

9
AndreiKov. Спасибо за помощь ! Всё получилось .

10
Временной тренд имеет макимальную длетельность 1 час .
Можно ли сделать временной тренд с интервалом на 24 часа .
Это вопрос по Simple-Scada 2 . Если нельзя то тогда предложение по Simple-Scada 2 .

11
Подскажите . На скаде хочу сделать 3 кнопки без фикации и одно поле . При нажатии кнопок в поле должно показывать номер кнопки 1 - 3 и отправлять в контроллер .  Не могу разобраться с тем как это сделать . Я так понял нужно три виртуальных переменных для каждой кнопки и привязать их к переменной поля . А как написать скрипт не разберусь .

12
При открытой скаде звук работает , согласно скрипту , согласно значению переменной . Если окно свернуть , звук пропадает .
Как сделать , чтобы воспроизведение звука было слышно и при свёрнутой программе ?

13
Спасибо . А можно ли сделать звуковую сигнализацию при потере связи с контроллером ( ПЛК100 Ethernet ) ?

14
Подскажите ! А можно ли на один объект с одной булевой переменной написать 2 или более скрипта ? Например - при переменной = 1 начинает моргать и воспроизводит звуковой файл . Или лучше от доп. переменной ?

И ещё . Есть где скачать  изображения и анимации ?

15
Подскажите , как сделать таблицу с почасовым потреблением ( например электроэнергии ) чтобы или на мнемосхеме отображалась за сутки и в течении недели , или где-то на компьютере файл сохранялся . Скорость импульсов от датчика не более 1 с секунду .