Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - xrusteg

Страницы: [1]
1
Добрый день, спасибо за помощь в теме со скриптами, все получилось сделать как хотелось. Возникло несколько предложений и вопросов:
1. Более удобный редактор скриптов, хотя бы отмену действий.
2. Какую нибудь возможность автоквитирования, возможно сделать так, чтобы функция addmessage возвращала определенный идентификатор, чтобы потом его использовать для квитирования сообщения.
3. При свернутом проекте или например открытом меню пуска в полноэкранном режиме, звука при авариях нет, может есть способ это исправить?

А также вопрос, в демо режиме ограничения на 64 тега. Входят ли переменные, которые используются в скриптах и добавленные в переменные в это число?

2
Спасибо за ответ. Работает, но костыльно и, получается, каждый раз после срабатывания нужно нажимать кнопку. Кстати, а как сделать, чтобы при появлении связи сообщение автоматически убиралось?

3
Добрый день, только начала разбираться со скадой, возник такой вопрос. Необходимо проверять связь с контроллером. Делаю это таким способом:
Код
begin
  if sysUpTime_0.IsGoodQuality = False then
    AddMessage(Now, mkAlarm, 'Потеря связи с контроллером!', True, True);
end.
Но проблема в том, что не знаю к какому событию привязать данный скрипт, если привязать к посекундному, то каждую секунду будут появляться сообщения, что неправильно. К чему еще можно привязать данный скрипт?