Добрый день.

Заметил, что при компиляции проекта Скада может ссылаться на неверный адрес ошибочных строк в определенном скрипте, если некоторые скрипты выключены. Хотя по факту ошибка находится в другом месте, а с этим скриптом всё в порядке. Пример во вложении в формате pdf.

Версия 2.7.6.0.

5
Добрый день.

Версия - 2.7.3.1.

Столкнулся с тем, что при подключении через веб-клиент некорректно отрабатывает объект TM_ComboBox. Т.е. при выборе элемента из выпадающего списка на веб-клиенте не происходит переход на нужную мнемосхему диагностики. Переходы реализованы через скрипт по изменению значения переменной связанной с объектом OnDataChange (если значение переменной для данной строки = 1, то GetPageByName("название мнемки").GoToPageClient(GetClientName) и т.п.) На десктоп-клиенте отрабатывает всё корректно, на веб-клиенте - нет. Как это можно исправить? Иногда требуется подключение через веб-клиент, а диагностика в данном случае недоступна.

6
В итоге, правильно понимаю, что для моего условного параметра (сигналы сухо/мокро для сигнализатора уровня жидкости), значение которого "не меняется часами", для корректного отображения линии тренда этого параметра независимо от заданного масштаба отображения тренда я могу использовать тип архивации "по изменению"?

Задача у меня простая: корректное отображение тренда в любом масштабе независимо от перезагрузок АРМ :)

7
Благодарю за ответ. Я установил тип архивации "по изменению", сейчас буду наблюдать.

Но подскажите, пожалуйста. По вашей ссылке:
"комбинированный - совмещает в себе типы "по изменению" и "по времени". Этот тип архивации подходит для переменных, значения которых в течение длительного времени могут колебаться в пределах "Зоны нечувствительности". Спустя "Интервал архивации" значение принудительно запишется в архив (даже несмотря на то, что оно не превысило зону нечувствительности)."

Вопрос: почему значение не записывается принудительно? У вас же написано так, что оно должно записываться принудительно несмотря на его изменения. Или какие-то изменения всё равно должны быть, чтобы произвести запись в БД? Хотя бы в зоне нечувствительности. Так? Мне для понимания для будущих проектов.

8
Т.е. в данном случае не подходят "по времени" и "комбинированный"? По моей логике и по описанию в руководстве "комбинированный" подразумевает запись через заданный интервал времени даже несмотря на то, что параметр не меняет своего значения длительное время.

Также при ручной записи значений в БД, линия тренда достраивается и начинает отображаться независимо от масштаба отображения линии тренда (см. рисунок 1 во вложении). Т.е. я дозаписал несколько значений до момента 03:30, линия достроилась.

Как будто дело совсем не в типе архивации, а в слишком длительном периоде между записями в БД. Но в любом случае поменял тип архивации "по изменению", наблюдаю.

9
Новые вводные данные. На рисунке 1 пропало отображение линии тренда после перезагрузки АРМ. На рисунке 2 при уменьшении интервала отображения линия вновь появляется. Т.е. при увеличении интервала она в определенный момент пропадает. Как сделать так, чтобы линия отображалась при любом интервале в трендах?

На рисунке 3 отображены данные в БД.

Тип архивации для этого параметра поставил "комбинированный", зона нечувствительности "0", интервал архивации "5 мин". Т.е. по сути даже без изменения значения он должен записывать через каждые 5 минут в БД значения, но он их не записывает.

Т.е. в итоге проблемы 2:
1) Не отображает линию тренда при увеличении интервала отображения трендов.
2) В качестве контрмеры я предполагаю, что необходимо записывать больше точек в БД для данного параметра. Если это может помочь, то необходимо разобраться, почему параметр не архивируется через заданный интервал архивации при комбинированном типе архивации. Если есть другое предполагаемое решение, то подскажите пожалуйста

10
Добрый день. Проблема заключается в том, что некоторые уже сформированные тренды удаляются после перезагрузки АРМ (то есть после перезапуска сервера симпл-скада).
Порядок проверки:
1. Заходим в тренды, проверяем наличие значений тренда за определенный период времени;
2. Перезагружаем АРМ;
3. Заходим в тренды, проверяем наличие значений тренда за тот же промежуток времени, но он пропадает, например, за последние 34 часа.

Такое происходит только с теми переменными, значения которых меняется редко. Это факт сработки (0, 1) или статус (слово) сигнализаторов уровня.

Подключенная БД - MySQL.
Версия системы архивации - v2.
Версия симпл-скада - 2.7.3.1.
Тип архивации - по времени.
Интервал архивации - 1 сек.

Во вложении пример: 1 - наличие трендов до перезагрузки, 2 - потеря трендов после перезагрузки.

В чём может быть причина? Как избавиться от этой потери?