Айрат, спасибо за ответ. Этот момент не проверил, буду смотреть.

2
Добрый день!

При попытке подключения к ПЛК Panasonic arOPC выдает ошибку "Bad not connected limit ok"

В логах ошибка: "Ошибка при установке соединения по каналу "Канал №1 (192.168.0.11:502)": Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение (EhternetWndProc)".
С самим устройством связь есть, пинг без потерь.

Пробовал менять настройки канала (увеличивал таймаут, увеличивал межбайтовый интервал, увеличивал задержку). arOPC запускался от имени администратора.

Подскажите, в чем может быть проблема?