Добрый день!
Спасибо! Попробовал вариант с "Все теги в BAD" - данные обновляются лучше.
Лог и конфиг во вложении.

2
Там сложная цепочка обмена, но в итоге arOPC обменивается данными с ПО "iRZ Collector", вроде как можно одновременно делать несколько подключений, но количество запросов/ответов будет тоже, то есть в идеальном случае до обрыва связи два пакета запросит одна копия arOPC и два - вторая копия arOPC.

3
Да, именно так, очень нестабильная связь. К примеру в конфигурации может присутствовать шесть блоков запросов, а за один сеанс связи (до обрыва) проходит не более четырех запросов-ответов и получается, что обмен с остальными двумя блоками никогда не происходит. Это проект телеметрии на базе GSM связи, поэтому высокая скорость обмена не требуется, а отдельным параметрам достаточно обновлять свои показания раз в сутки (к примеру счетчикам).

4
В случае обрыва связи, при опросе параметров по протоколу Modbus TCP, программа arOPC начинает опрос с первого параметра по списку. Получается, что вероятность опроса первого параметра максимальная, а последнего - минимальная. Есть какой-то способ настроить опрос после сбоя связи не по порядку их расположения в списке, а по времени последнего удачного опроса - самый "устаревший параметр" программа будет стремится опросить самым первым?