Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - AnatoliyR

Страницы: [1]
1
При задании переменной типа Boolean  для срабатывания сообщения отображение сообщения происходит только на второй и последующий раз, когда переменная получает значение, при котором должно выдаваться сообщение.
Если в свойствах переменной задать «Границы: Только аварийные», переменная отрабатывает и с первого раза, Но со второго – выдает 2 сообщения: 1-с текстом из сообщений, 2-с текстом из описания переменной, что превышена граница. Причем для булевой переменной границы приходится задавать «1» и «-1», чтобы не было 3-го срабатывания.
Причем, если поставить в настройках проекта систему архивации v1 – все прекрасно отрабатывает с первого раза, без извращений с границами и повторами сообщений.
Также если «авария» уже «висит на входе» OPC-сервере при запуске проекта, срабатывания не происходит (Это уже в любой версии системы архивации).

P.S.: Еще не хватает элемента журнала (истории) сообщений.  :)

Страницы: [1]