1
отлично спасибо
сделал два треугольника красный (Image16) и синий (Image15) и они соответственно появляются при повышении и понижении темературы
сделал разными скриптами, мне так проще чтобы не запутаться
Код: (delphi)
begin
  if d3_Prev.Value = 0 then Image16.Visible  := False else  // d3 - датчик температуры, d3_Prev - предыдущее значение
    begin
      if Image16.Value > 0 then Image16.Visible  := True else Image16.Visible  := False;   // красный треугольник вверх (мигающий)
    end;
end.
Код: (delphi)
begin
  if d3_Prev.Value = 0 then Image15.Visible  := False else  // d3 - датчик температуры, d3_Prev - предыдущее значение
    begin
      if Image15.Value < 0 then Image15.Visible  := True else Image15.Visible  := False;   // синий треугольник вниз (мигающий)
    end;
end.

2
Добрый день
Можно ли сюда сделать и вывод предыдущего значения переменной в отдельное поле (переменную)? если это не счетчик, например, а данные с датчика температуры, тогда я могу посмотреть сколько секунд назад было изменение и сравнив текущее значение с предыдущим и могу понять идет нагрев или охлаждение

3
Ваши вопросы / Re: HTTP GET POST, ZONT API
« : 10 Апреля 2024, 09:48:02 »
 :) понял
спасибо

4
Ваши вопросы / Re: HTTP GET POST, ZONT API
« : 10 Апреля 2024, 06:15:24 »
Добрый день
некоторое время назад стал получать ошибку при запуске проектов "Запрос на аутентификацию вернул ошибку! Код = -1"
в инструкции к API у zont вроде ничего не менялось https://zont-online.ru/api/docs/#3394112aa9
не смог разобрать в причинах

я пробовал через питон, получить json файл там все работает тоже через post запросы и аутентификацию через логин и пароль
кто может подсказать о причинах ошибку и решении

5
Ваши вопросы / Wialon
« : 23 Августа 2023, 09:36:21 »
Доброго времени суток
имеется система мониторинга Wialon
на нее заведены различные приборы (контролеры), в большинстве своем это навигационные контроллеры (слежение за транспортом, данные по топливу и т.д.)
но, есть и приборы которые подключены не к технике и контролируют давление, температуру, уровень в резервуарах и много других параметров
ну и соответственно вопрос: можно ли эти параметры открыть в scada?
есть много документации по Wialon - ссылка.

может кто занимался таким?
заранее всем спасибо?

6
Ваши вопросы / Re: Simple-Scada 2, HTTP GET POS, ZONT API
« : 26 Сентября 2022, 09:58:45 »
Добавили в руководство подробный пример получения данных с контроллера "ZONT H2000+" - ссылка.

Cпасибо огромное!
все получилось! :) ;)

Я тоже выложу наш вариант.

Спасибо все получилось по инструкции

7
Ваши вопросы / Re: Simple-Scada 2, HTTP GET POS, ZONT API
« : 24 Сентября 2022, 07:28:23 »
У нас все получилось с Zont. Вытащили показания датчиков температуры,  наличие связи между контроллером и сервером, и исправность датчиков.
Чуть позже отказы вытащим,  но для этого надо сам кортроллер переконфигурировать.
Что у вас конкретно не получается?

подскажи вы вот эту документацию использовали - https://simple-scada.com/help/script/requesthttp.html

aHTTP.Post('https://api.myserver.ru/auth/open', aPost, 1); // отмечаем запрос тегом = 1 - сюда какой api подставлял?
aHTTP.Post('https://api.myserver.ru/test/', aPost, 2); // отмечаем запрос тегом = 2 - вот сюда
ну теперь как понимать вот эти строки

Теперь остается вызвать процедуру DoAuthOpen и дождаться получения токена от сервера:
Код: (delphi)
begin
  DoAuthOpen;
end.

Когда сервер вернет ответ, будет выполнен скрипт "Выполнен POST/GET запрос" и значение токена запишется в глобальную переменную "AuthToken". Затем можно выполнить тестовый запрос с использованием токена:
Код: (delphi)
begin
  DoMyTestRequest;
end.

8
Ваши вопросы / Re: Simple-Scada 2, HTTP GET POS, ZONT API
« : 22 Сентября 2022, 10:56:14 »
Что у вас конкретно не получается?

Я вообще в этом новичок...
скачал скаду буквально вчера, сейчас разбираюсь с внутренними переменными, различными уровнями и т.д...

вообще необходимость понятной визуализации, потому что на объекте у клиента три котельной в каждой стоит zont H2000+ в котельных по 2,2,3 котла в каскаде...
через ЛК Zontа настроили работу котлов, насосных групп, насосов, трехходовых, тепловентиляторов, беспроводных датчиков температуры, уровень емкости видим...
но хромает визуализации, хотелось более понятную одну схему (экран) с тремя котельными...
настройка и управление пусть остаются в ЛК ZONT, вот мне бы только понять как передать скаде данные с zontа

до этого я согласно документации по Api через Питон достал жсон и в принципе его разобрал по датчикам... вывел в окно все показания с котлов, горелку, модуляцию, датчики и т.д., но там очень муторно создавать это из ничего по сути... в скаде же уже есть элементы - даже газовые котлы)))

На одном из форумов порекомендовали " Мы уже два года так данные выводим в скаду через ZONT, используем Simple SCADA, полёт нормальный." возможно даже Вы или Ваши коллеги, посмотрел документацию - https://simple-scada.com/help/script/requesthttp.html
но это для просто темный лес пока... хотелось бы чтобы подсказали что и как

мне просто получить данные в скаде (переменные) управление не нужно со скады в zont передавать

9
Ваши вопросы / HTTP GET POST, ZONT API
« : 22 Сентября 2022, 05:40:46 »
Добрый день

Может ли Simple-Scada 2 получать данные через post/get html запросы
У меня есть прибор zont (отопительный контроллер https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty/zont-h-2000-plus), который получает данные о работе газовых котлов, горелок, работе насосов, трехходовых клапанов, различные температуры воды/воздуха в помещениях, давление газа, уровне газа в емкости и т.д.

Есть документация по Api - https://zont-online.ru/api/docs/#3394112aa9

Хотелось эти данные с прибора (числа) - получать в переменные Скады
Управлять со Скады не нужно!
Всего лишь визуализировать!

Очень нужна помощь, подскажите как)))