Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Tyrbonit

Страницы: [1]
1
Спасибо, сделал по вашему совету, в веб версии шкалы объединились в одну, а вот в настольном клиенте шкалы отображаются раздельно и с разными единицами измерения.
Задача стояла преобразовать шкалу 0-80000кВт в шкалу 0-80МВт, при смещении запятой наименование единицы измерения не изменяется. Исправить конечно можно, указав 0-80000МВт, но это не будет соответствовать реальным единицам измерения сигнала и вносит путаницу.

Предлагаю на вкладке "Дополнит." окна настройки переменной вместо полей "Виз.минимум" и "Виз.максимум" сделать меню для выбора в какую шкалу нужно преобразовать (из списка созданных ранее) и в дальнейшем использовать ед.изм. новой шкалы.

2
Для переменных тренда у которых задано смещение запятой, к подписям на оси У данное смещение применяется дважды.

Страницы: [1]