Спасибо!

2
Коллеги, добрый день!

Нам поставили задачу установить пароль на использование одного из переключателей в проекте, причем пароль должен иметь возможность изменения. Т.е. когда оператор нажимает на переключатель, должен выскочить запрос пароля. Если пароль верный - то переключатель должен сработать, если нет - то выдать сообщение типа "Неверный пароль". Ну а администратор должен иметь возможность изменять этот пароль. Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать?

3
Спасибо! А какая версия .NET Framework нужна для версии 2.3.2.0?

4
Коллеги, добрый вечер!

Есть еще пара вопросов.

Сначала по скриптам. Есть регистр управления частотником. Пуск, Стоп, Jog управляются битами 0 и 1 (Пуск = 10, Стоп = 01, Jog = 11). Остальные биты (со 2 по 15) задействованы для других функций. Как можно сделать так, чтобы, например, нажимая на визуальный компонент "Кнопка" мы делали пуск и останов частотника, т.е в одном положении записывали в биты 0 и 1 регистра управления частотника значение 01, в другом 10, но при этом не трогали остальные биты (со 2 по 15)?

А второй вопрос по сохранению переменных. Есть ли какая-то возможность сохранять значения переменных, введенных пользователем во время работы? Т.е. СКАДА работает, оператор вводит какие-то значения. Потом, например, компьютер перезагрузили, вызвали СКАДу, и ранее введенные значения вернулись на свои места

5
Ваши вопросы / Re: Вопрос по скрипту
« : 01 Ноября 2018, 22:36:19 »
Понял, спасибо!

6
Ваши вопросы / Re: Вопрос по скрипту
« : 01 Ноября 2018, 19:33:09 »
Спасибо большое!

Но, все-таки на будущее, как можно из скрипта писать какие-то данные в ОРС-тэг? Особенно, если этот тэг имеет кириллическое название и, в общем случае, не связан ни с каким визуальным объектом (кнопкой, полем ввода и т.д.)? Я, хотя и знал заранее что компилятор не пропустит, попробовал написать что-то типа "мояОРС_переменная.Value:=1234;" Компилятор, естественно ругается.

7
Ваши вопросы / Вопрос по скрипту
« : 01 Ноября 2018, 07:09:09 »
Доброе утро!

У меня в проекте используются тэги с ОРС-сервера, которые имеют русские названия. Подскажите, пожалуйста, как можно из скриптов записывать значения в эти тэги? Например, нажал кнопку - в тэг записалось значение 1234, отжал кнопку - записался 0

8
Спасибо!

9
Ваши вопросы / Вопрос по запуску проекта
« : 31 Октября 2018, 19:25:36 »
Коллеги, добрый вечер!

Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы при запуске клиента Simple-SCADA 2 автоматически запускался и сервер Simple-SCADA 2, и ОРС-сервер, прописанный в проекте?

10
Ваши вопросы / Проба Simple SCADA 2
« : 26 Апреля 2018, 11:02:42 »
Добрый день!

Стал делать маленькую пробную конфигурацию на SimpleSCADA 2 (вер.2.1.0.0) и нарвался на какую-то непонятку. Компоненты Шкала и Резервуар не показывают изменение значения тэгов. Уже пытался им подсунуть эти значения через скрипт от "ведущего" компонента Поле1 - бесполезно. Кстати, компоненты Поле1, Поле2 видят соответствующие тэги, в компоненты Текст1 и Текст2 тоже все пишется нормально. Что я не так делаю? Проект - в прикреплении.

11
Ваши вопросы / Re: Пара вопросов по трендам
« : 12 Октября 2016, 16:04:13 »
Большое спасибо! Все оказалось так, как Вы сказали. Вот теперь еще вопрос. У нас сейчас используется с другим ПО MySQL 5.5. Как его обновить до последней версии так, чтобы не повредить текущие настройки в этом самом MySQL 5.5?

12
Ваши вопросы / Пара вопросов по трендам
« : 10 Октября 2016, 22:37:50 »
Коллеги, приветствую!

Для изучения Simple-SCADA 2 я скачал демо-версию и начал делать всякие пробы. Сейчас дошло до трендов, но есть вопросы. Во-первых, я подключил MySQL и проверил наличие подключения, как описано в документации. Все нормально, о чем говорит скриншот 1.PNG из прикрепления. Но в окне трендов появляется запись о неподключенной БД (скриншот 2.PNG). Что я делаю не так?
Ну и сделал простой временной тренд у которого входные данные изменяются от 0 до 6, но как ни конфигурирую свойства тренда - графики в самом низу (скриншот 3.PNG). Опять же - что я сделал не так?  Для того чтобы не быть голословным  - прикрепляю проект.
Заранее спасибо!

13
Спасибо!

14
Ваши вопросы / Вопрос по запуску системы
« : 05 Декабря 2015, 18:24:27 »
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать так, чтобы при запуске проекта в Simple-Scada автоматически запускался и сервер MasterOPC, и он запускал опрос переменных? Заранее спасибо

15
Ваши вопросы / Вопрос по отображению чисел
« : 30 Сентября 2015, 20:33:13 »
Коллеги, приветствую!

Подскажите пожалуйста такой момент. Я считываю из частотника регистры частоты, тока, напряжения и т.д. в виде целых чисел, уставка частоты тоже в виде целого числа. Но в проекте очень желательно отображать эти значения в виде числа с десятичной точкой. Приведу пример: текущая частота читается из регистра в виде 5678, что в реальности означает 56,78 Гц; или, например, задаем уставку давления в виде 2.69 - это должно передаться в регистр частотника в виде числа 269. Как можно в скаде сконфигурировать элемент управления "Поле", чтобы выполнялись вышеуказанные требования?