Спасибо за совет с arOPC с ним все работает как нужно. Скрипт прописал но так и не заработало... пробывал скрипт прошла 1 секунда и текс:
Код: (delphi)
begin
  if ts.IsGoodQuality = False then
    begin
  out_ts.Value:= 100;
    end;
end. 
       
 где ts - переменная с опс сервера, а out_ts - виртуальная

2
Вот и отлично, просто попробую присваивать виртуальной переменной значение либо с ОПС при хорошем сигнале либо 0 при плохом. Огромное спасибо!!!  ;)

3
Спасибо, буду пробовать! А программно скриптом возможно произвести сравнение именно по параметру плохой связи ведь скада видит неправильные данные и показывает восклицательный знак, значит имеется какая-то переменная для определения?

4
С этим разобрались, суть вопроса в том что,раз  скада видит отсутствие связи есть ли какой-либо скрипт для присвоения значениям с опс сервера значений 0?

5
Ваши вопросы / Re: Смена пользователя
« : 19 Января 2020, 18:56:35 »
Options.exe там есть вроде отключение клавиш

6
Здравствуйте, в процессе работы возникла такая проблема, используются несколько приборов ОВЕН ТРМ200 и установлен ОВЕН ОПС сервер, при выключении прибора на ОПС сервере остаются последнии измеренные значения и скада продолжает отображать эти значения и рисовать тренды, если какие-нибудь средства для обнуления этих значений в скаде, так как в опс сервере сделать ничего не возможно.