Здравствуйте.

Выявил проблему в реле времени, а именно в компоненте "Расписание", ну или я сам что-то не правильно сделал

Для запуска станции в тег ControlWord_Well2 записывается число 1148, для отключения 1048
Я настроил компонент "Расписание": добавил главный тег и значения на вкл и выкл., но интервал времени не на какой день я не ставил, то-есть управлять переменной этот компонент никак не должен.

Проблема состоит в том, что когда оператор нажимает на кнопку включении станции, тег ControlWord_Well2 получает значение 1148 (вкл) и сразу перезаписывается на 1084 (выкл). Если с компонента "Расписание" убрать тег ControlWord_Well2, то запуск станции через кнопки будет производится без проблем.

Как это можно исправить когда в компоненте "Расписание" интервал не задан и можно было управлять тегом по кнопкам?

2
Для данной задачи можно использовать компонент "Расписание" - он позволяет создать расписание для включения/выключения какого-либо оборудования.
Я так понимаю, что с несколькими переменными данный компонент не может работать, а только с одним. Один такой компонент = одной переменной?
По типу: один такой компонент включает и выключает несколько станций, то-есть записывает значения нескольким переменным

3
Ваши вопросы / Программное реле времени
« : 11 Ноября 2020, 14:37:46 »
Здравствуйте. Есть некоторые проблемы в реализации в автоматизации управления станциями.
Реле времени это функция, которая должна включать и выключать скважины по времени, который задает оператор
За поля времени ВКЛЮЧИТЬ и ВЫКЛЮЧИТЬ станцию отвечает виджет "Календарь", но в документации не нашёл функций, которые с этих виджетов брали значение и через введённое время включали или же выключали станцию.

Логика такова: в поле "Когда включать" задается время когда включать станцию, то-есть в это время производится запись в тег значение 1148, в поле "Когда выключать" задается время выключения станции и в тег записывается 1048. Кнопка "Задать время" включается реле времени.

Получается в 11:50 станция включилась, а в 23:00 выключилась и так постоянно в обоих полях будет 00:00.

Сложного нет ничего, но мне нужно или логику мышления сменить или я действительно не смог найти нужных мне функций для реализации данного вопроса.

4
Здравствуйте. Несколько раз за один час появляется ошибка в редакторе после нажатия на кнопку "Переменные" (см. скрин)
После ошибки редактор намертво вис и не на что не реагировал. Сервер скады в журнале ничего не пишет. Что это может быть за ошибка?

После редактирование скриптов я часто перехожу в раздел переменных и вылетает такая вот ошибка.

5
Ошибка моя была в том, что я не установил компоненты OPC :-[

6
Здравствуйте.

Проблема состоит в том, что SCADA сервер бесконечно подключается к OPC серверу (см. скриншот) хотя при запуске проекта OPC сервер запускается и данные в нём есть, в проекте их же нету. На каждом элементе в скаде присутствует жёлтый знак восклицания.

DCOM настраивал как по инструкции.

В чём ещё может быть проблема?

7
Собираем подписи за изменение трендов на светлый фон?
Ахаха да :)  ;)

8
В списке состояний у меня одно состояние "Отпущена", скажите, эти состояния начинаются с 0 или 1?

9
Simple-Scada, каждый из наших объектов просят сменить фон тренда на белый вместо чёрного.
Реализуйте пожалуйста данную возможность  :-[

10
Здравствуйте. В скриптах нужно сменить текст кнопки, но свойства такого нету. Скажите, есть-ли возможность изменить текст кнопки через скрипт?

11
Ваши вопросы / Re: Проблемы с Web доступом
« : 21 Сентября 2020, 16:09:00 »
Какую версию скады используете?
Скада версии 2.3.6.12
Проект выслал

12
Ваши вопросы / Проблемы с Web доступом
« : 21 Сентября 2020, 16:00:32 »
Здравствуйте. Сделал Web доступ на проекте, но не прорисовываются значения в полях и по вкладкам проекта не переключается, также невозможно посмотреть тренды. В чём может быть проблема?

13
Шкала для тегов. Точно. Спасибо  :)

14
Здравствуйте

Подскажите как я могу реализовать на графике шкалу с минусовыми значениями. Нужна шкала от 40 до -40 и если значение тега будет -5.36, то чтобы корректно это отобразилось на графике

15
Здравствуйте. Что значит "на главном тренде"?
На большом тренде, который вызывается по этой кнопке