1
Пожелание:
при запуске клиента SCADA выводить где либо текущую версию клиента, а также текущую версию сервера SCADA куда клиент будет подключаться. Например напротив имени найденного проекта на сервере подключения. Чтобы можно было сравнить версии (узнать текущую версию сервера SCADA) не заходя на саму Windows машину где сервер SCADA и не входя в проект (подключаясь к найденному) клиентом

2
Ваши вопросы / Re: Частота записи в БД
« : 10 Июля 2026, 12:24:25 »
если это внешняя переменная и она крайне вероятно - на отдельном OPC UA сервере (откуда SCADA берет) - более верный путь брать N раз в секунду отдельным сервисом (python-скриптом) и записывать в БД вашей системы, не используя для этого механизмы SCADA. Разделять потоки данных для разных систем на первой точке-источнике данных.

3
В режиме службы если не найден файл конфигурации (перемещен) - служба запускается и останавливается, все верно.

Но при этом она пытается вывести окно предупреждения в GUI (как при запуске в режиме приложения) и процесс остается в памяти. Запустить потом к примеру уже как приложение, для указания корректного пути к файлу конфигурации - невозможно. Надо через менеджер задач снять процесс.

Надо бы исправить - в режиме службы не выводить окон, оставлять сообщение только в журнале службы

4
Но, точка в названиях недопустима.
Да, это понятно.
Но верное поведение такое быть должно, "защита от дурака":
- не допускать сохранять такое значение при нажатии кнопки сохранить (подсвечивать красным поле где ошибка либо иное предупреждение)
- либо оставить как есть, но допускать исправление и не зависать, если неверный формат имени узла был внесен и сохранен ранее.

Мне кажется вариант 1 более надежен - просто не допускать такую ситуацию

5
1. не допускает точку в имени узла
2. если внести точку, сохранить конфигурацию и потом попытаться исправить на тире - зависает.

6
Дополню.
Провел тест на другом ПК, где стоит 2.6.14.0, дело не в ПК. В вложении поведение клиента до установки 2.7.2.0 и после.
Также отмечу что клиент зависает если имя сервера не найдено - кнопка "назад" не активна, закрыть нельзя, ввести новое корректное имя сервера нельзя.

7
Две проблемы:
- если поле имя сервера пустое, то все равно идут попытки поиска сервера. Логично бы сделать проверку, если null или '' то механизм поиска не включать.
- что с полем ввода сервера случилось, на этой же машине на версии 2.6.14 было все ок. Нельзя вставить имя сервера через contrl+c и contrl+v, копированием из буфера. Все в пределах одного ПК, если вставить содержимое из буфера не в SCADA а в блокнот, то видно что данные корректные. В конечном итоге клиент зависает и закрыть не получается, только удалять через менеджер задач.

8
Ваши вопросы / Re: Username not supported by the opc server
« : 15 Апреля 2025, 13:45:30 »
Уважаемый dalbaeb! Вы пытаетесь соединиться с симулятором Codesys по протоколу OPCUA. Насколько мне известно, это невозможно, не создает симулятор opcua-сервер.

1) Возможно, все работает. Картинки во вложении

2) Топикстартеру - начинать имя пользователя с цифры даже в тестовых проектах - плохой тон в администрировании, bad practic. В вашем случае для учебного проекта достаточно задать типовые admin/admin для самого виртуального ПЛК при первом подключении и поставить галочку анонимный доступ, иных операций, в том числе манипуляций с сертификатами не требуется.

9
Ваши вопросы / Re: Ключ защиты.
« : 21 Февраля 2025, 10:44:50 »
когда ключ включен на порт USB в плате  - в BIOS в этом меню в списке выше (Серый шрифт) он виден как устройство ?

10
Есть ли возможность у службы simple-scada останавливать саму себя при выполнении? Крайне редко, раз в 2-3 месяца, наблюдается такое событие - служба останавливается, ошибок по этой службе нет. Приходится запускать вручную.
Версия 2.6.14.0.

upd1: потеря ключа ? Ключ проброшен по сети через USBAnyWhere с аппаратного сервера ключей Digi, в backup логе вот такое событие, ниже.
Вопросы:
- какой период по времени может работать сервис без ключа ?
- можно ли сделать так чтобы при появлении ключа служба перезапускалась сама, то есть по умолчанию бесконечно долго делала попытки найти ключ, если последнее состояние службы было - "запущена" ?

=== 24.01.2025 ===
07:05:07.046 | OPC UA Service initialized!
07:05:37.957 | Не удалось инициализировать API ключа. Код ошибки: 1 (TM)
07:05:37.957 | Reports editor wait for...
07:05:37.972 | Reports editor done!
07:05:37.972 | Reports manager wait for...
07:05:38.003 | Отключен клиент системы отчетов - 8754
07:05:38.503 | Reports manager done!
07:05:38.503 | Сервер остановлен!
07:05:38.613 | Service interface shutdown!

11
Добрый день. Подскажите пожалуйста, может быть есть скрипт для подсчета астрономического восхода и захода солнца? Планируется ли добавление в функционал расписания включение/отключения по заходу/восходу?
Только для отображения на SCADA, не управления реле: если есть доступ в интернет с сервера SCADA (важно: что не есть best practic) - можно брать запросом http данные с API серверов погоды о восходе/заходе солнца, есть с бесплатными доступом (см. описание в помощи SCADA) Пример ответа во вложении.

12
Можно ли добавить в будущих обновлениях галочку "заблокировать" в настройках пользователей проекта ? чтобы при попытке входа на клиенте с таким логином и паролем выдавалось предупреждение соответствующее. Сейчас если пользователь есть, но ему не назначен на доступ ни один экран - клиент SCADA зависает очевидно. В логах/статусе сервера видно, что клиент подключен, но page --, что тоже верно.
Иногда требуется включить-отключить доступ с каким либо логином, не удаляя его из системы.

13
версия для ключа по ссылке выше

14
в окне "о программе" у релиза для ключа и demo-версий разные даты сборки, все корректно ? Обе скачаны сейчас, у demo 03/10/2024, у версии с ключом 04/10/2024

15
В данном случае можно обновить только десктоп-клиенты скады, а сервер оставить прежним.
пришлите пожалуйста коллеге в топике в почту оперативно релиз который для ключа, пока сегодня сервера и рабочие станции клиентские у нас на еще паузе (обслуживании)