OPC UA/DA сервер arOPC / Re: Bad device failure limit ok
« : 03 Декабря 2018, 09:28:39 »
Большое спасибо за ответ. Всё заработало.

Да, в конфигурации есть один пробел между регистрами и вроде как пробел в конце регистров (из-за расчёта адресов Codesys'ом). Контроллер Овен серии 110.

Поменял разрыв в регистрах на 1. Часть регистров второго блока стала опрашиваться хорошо, часть так же - "красные".
После дозаполнения конфигурации Modbus в контроллере стало опрашиваться хорошо.

Ещё раз большое спасибо за оперативный ответ.

2
OPC UA/DA сервер arOPC / Re: Bad device failure limit ok
« : 03 Декабря 2018, 08:59:53 »
Нужно прочитать все данные с контроллера в адресах с 0 по 137.
Все адреса занесены в конфигурацию OPC и им присвоены теги.
Прикладываю скриншоты проблемы и описание к ним:

В 1 варианте блоки опроса рассчитаны программой автоматически, вручную ничего не менялось.
В результате адреса до 124 опрашиваются/записываются хорошо, а начиная с 124 в столбце "качество" выводится значение "Bad device failure limit ok".

Затем я зашёл в "Настройки Modbus-устройства -> Блоки опроса" и вручную удалил "Блок №1", нажал OK и запустил опрос.
В результате адреса до 14 опрашиваются/записываются хорошо, а начиная с 14 в столбце качество выводится значение "Bad device failure limit ok".

Думая, что дело в распределении адресов в блоках опроса, я по разному менял их размеры, но никаких качественных изменений, кроме описанных выше, после этого не обнаружил.

upd: Если присваивать значения "красным" тегам в самом OPC, то в контроллер доходят их изменения. Если они меняются в контроллере, то в OPC это не отображается.

3
OPC UA/DA сервер arOPC / Re: Bad device failure limit ok
« : 03 Декабря 2018, 07:37:47 »
Здравствуйте.

Больше 125 нельзя, это ограничение Modbus спецификации.

Айрат

Даже за 2 блока опроса?

Овеновский OPC опрашивает нормально за 2 запроса. Хотел перейти на ваш.

4
OPC UA/DA сервер arOPC / Re: Bad device failure limit ok
« : 03 Декабря 2018, 07:13:03 »
Та же самая проблема возникает при попытке чтения больше 125 регистров с одного устройства. Это может быть из-за того, что версия демонстрационная?