Спасибо за информацию я понял в каком ключе искать решение. Насчет ""ICPcon #6" его на стенде нет физически, поэтому такая проблема. Плюс ко всему у меня нет доступа к программированию SCADA-системе верхнего уровня(

2
Нет используется именно ICP-CON M7016. Только они сконфигурированы как modbus устройства.

3
Здравствуйте, помогите разобраться. Суть в следующем есть шина преобразователей ICP CON 7016 6шт. подключены по 485 интерфейсу, адреса с 1 по 6 . затем преобразователь интерфейсов USB-485. На пк стоит ArOPC, теги настроены измерения видно, но вопрос частоте обновления значения тега. Он меняется раз в 10-40 сек. Судя по логу обмена идет постоянный обмен данными причем успешный. Период опроса  выставленный в настройках 1000мс. В чем может быть проблема?