Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - voskoboynikovdm

Страницы: [1]
1
Спасибо за участие, но все эти средства не помогают мне(может что то не то делаю), а насчет попробовать с написанными переменными- хотел в эту скаду проект побольше загрузить, что б заказчику показать. Если еще кто чего может подсказать, буду благодарен.

2
Спасибо, elek72, вы совершенно правы, скачал MatrikonOPC Explorer он увидел на сервере 2 переменные, виртуальный контроллер - codesys control win V3, подскажите пожалуйста как напрямую доступ настроить и попробовать себя в данной скаде?

3
Спасибо за ответ, но к сожалению данные действия не дали никакого результата, если есть еще какие варианты, подскажите пожалуйста

4
Здравствуйте. Решил попробовать вашу скада- скачал, установил как в мануале. При добавления OPC сервера для виртуального контроллера скада сам сервер видит, и 2 переменных в нем видит, а остальное никак, символьную конфигурацию ввел в проект, отметил галками требуемые переменные, установил через Gateway соединение с виртуальным PLC, но как ни бился- переменных скада не видит. Помогите увидеть :-\

Страницы: [1]