Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?

Официальный форум Simple-Scada.

Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - beloleg86

Страницы: [1] 2 3
1
есть много точек которые считывают информацию температуры в фаренгейтах, есть способ универсального скрипта перевода в цельсия? пока приходится каждой точке писать свой скрипт

2
Тут другая логика... На сервере может бегать несколько проектов одновременно, а клиент может быть подключен к любому из проектов на любом из серверов, только чтобы был доступ по сети.

Например,  у нас есть 5 мелкие КНС. На каждой имеется свой сервер связь по rs485 с плк кнс, Оператор управляет только со сервера на кнс, смотрит журналы. аварийные с компа шлются смс в случае затопления или аварии насосов. Например нужно вывести диспетчеру, да можно заморочится и преобразовать rs485 в Ethernet с плк и завести все в единый сервер со всех кнс к диспетчеру, но управление на месте оперативным не будет там нет панельки или монитора, что б посмотреть уровень стоков, расход и др. параметры, а можно установить  SS на каждую КНС, и вывести все на один монитор диспетчеру. параметров там мало, и все 5 можно повесить на 1 монитор, а так каждому серверу свой клиент, почему так, просто ни кто не даст забирать с обслуживаемых кнс компы, а установить на каждую с usb ключиком SS можно и даже когда перестанем обслуживать, программу можем удалить и забрать ключик

3
Добрый день подскажите в будущем будете использовать такую архитектуру сети, у клиента например в SS иметь возможность отображать три объекта где установлены сервера

4
Добрый день, у меня уже был вопрос по объекту "Заслонка". Есть сигнал положения привода от 0 до 100 (%), по нему я определяю универсальным скриптом цвет заслонок, раньше при запуске сервера и проекта заслонкам присваивались цвета в зависимости от их положения на момент запуска. Сейчас заметил, что после обновлений перестали присваиваться цвета заслонок, все стандартные серые, до того момента пока не пройдет граничное положение смены цвета, например, при запуске проекта заслонка закрыта 0 - цвет серый (должен быть оранжевый), при открывании проходя границу с 5 до 6 цвет переключается на желтый как и должно быть, ну а дальше все по скрипту работает. Ну и также если открыта или в промежуточном положении. До этого скрипт работал отлично, но после какого то обновления заслонки стали вести себя так. 
Код: (delphi)
begin
  if Sender is TM_Valve then                   // проверяем, что Sender это заслонка:
    with Sender as TM_Valve do                 // приводим объект к типу TM_Valve:
      case TM_Valve(Sender).AsInt of           // если значение переменной равно:
        -5..5 :                                // = -5 до 5 то считаем что заслонка закрыта
        begin
          Sender.Color := RGB(255, 128, 0);    // меняем цвет на оранжевый
        end;

        6..95 :                                // = 6 до 94 то считаем что заслонка в промежуточном
        begin
          Sender.Color := RGB(255, 255, 0);    // меняем цвет на желтый
        end;

        95..105 :                              // = 95 до 105 то считаем что заслонка открыта
        begin
          Sender.Color := RGB(0, 255, 0);      // меняем цвет на зеленый
        end;
    end;
end.

5
Подскажите по отчету, у меня есть расход воды который каждый час накапливается, и в зависимости от выбора "от" и "до" нужно чтобы последний накопленный расход вычитался от первого в отчете, и полученная разность шла в итог таблицы, у меня не получается вычесть не могу найти информацию по этому поводу

6
Спасибо я так и знал, что я что то пропустил но раньше не видел эту опцию, все работает

7
Кажется я нашел проблему, когда создаешь переменную заново тег заново импортирую с OPC-сервера и этими же настройками то новая дублирующая переменная отрабатывает как надо выдает тревожные согласно документация а старая переменная так и выдает тревожное сообщения.

8
Версию использую последнюю, данные приходят с контроллера в как есть 0,381241, когда запускаю клиент, сервер запущен уже. Шкалы тоже отмасштабированы 0,00 - 1,60 скрины прилагаю.  Да и добавил другие точки они также при запуске клиента выдают сообщение по нижней предупредительной границе, самое странное что все выдают. Сейчас промывка фильтра идет поэтому давление 0,23 МПа по исходной воде

9
Здравствуйте, такой вопрос. Есть переменные, где указаны тревожные границы, например, датчик давления диапазон измерения 0,00-1,60 МПа, установлены границы смотрите скриншот. Я так понимаю что с нижней предупред. границы - 0.30 да верхней пред. границы 0,50 - это нормальное состояние и ни каких сообщений не должно приходить. Но при запуске выскакивают сообщения всегда нижняя предупредительная граница хотя за эту границу не выходит, да и значение нормально на мнемосхеме не подсвечено желтым предупредительным цветом. Как бы не мешает, но при запуске проекта очень много сообщений выскакивают о предупреждения и не определить по сообщениям  куда сразу обратить внимания

10
Добрый день, подскажите можно ли сделать кнопку, что бы при нажатии я попадал в определенную группу трендов, например есть у меня группы давления, уровня, температуры, разряжения, положения приводов ну и т.д. я хочу попасть на тренд разряжение, т.е. нажал и мне открылись графики тренда разряжения (не временные). В справке так понял что можно открыть группу трендов скриптом по кнопке  а потом выбрать из этой группы нужную группу и тогда я попадаю на страниц трендов

11
Спасибо  :)

12
Добрый день был в отпуске, сегодня вышел на работу, так вот такой у меня вопрос как лицензировать скаду, по почте пришел ключ, установил все по инструкции что пришла с письмом, ключ определяется в диспетчере Guardant sign и Guardant sp/lpt,  скачал обновленную версию, до этого работала версия без ключа еще, открыл в новой версии пересохранил, запускаю но проект запускается пустой а сервер говорит что демо превышен лимит тегов 64. USB Ключ активен светится синеньким огоньком. Переустанавливал драйвера Guardanta

13
Здравствуйте, подскажите поправить состоянии Авария на заслонке можно, сейчас она работает так, есть состояние заслонки авария, когда переменная равна 1 то заслонка будет отображена в состоянии авария, но когда на электроприводе устранили аварию. состояние заслонки остается в аварийном состоянии при 0. Хотелось бы что бы уходила в неаварийное состояние. Я решил эту проблему скриптом убирая состояние аварии заслонки

14
Сделал по новому в проекте кнопки и все заново прописал и кнопка заработала как надо, возможно я что то пропустил, извините за беспокойство :)

15
да у меня три состояния, тип word, 0-резерв, 1- работа, 2 - остановлен,
Создал чистый проект там все отлично работает сейчас буду разбираться в своем проекте почему не работает

Страницы: [1] 2 3