Simple-Scada 2 => OPC UA/DA сервер arOPC => Тема начата: alan54 от 16 Февраля 2021, 16:13:37
-
Здравствуйте.
Хотим перейти с ОПС-сервера KEPServerEx на arOPC. Контроллеры Siemens. Очень не хотелось бы вводить все теги снова. Можно ли как-то импортировать их в arOPC из KEPServerEx?
-
Здравствуйте!
Прямого импорта из конфигурации KepServer нет.
В arOPC есть механизм импорта/экспорта тегов из csv файлов, но даже если вы сможете такой получить из конфигурации KepServer, всё равно его придётся править вручную, так как они будут несовместимые по внутренней структуре.
Айрат
-
А как его настроить для работы с контроллерами Siemens по Ethernet? Что-то я не нашел в списке настроек подходящего протокола.
-
Родной протокол Siemens не поддерживается.
Если только по Modbus.
Айрат
-
Сейчас KepServer получает теги по Ethernet.
-
Он скорее всего по протоколу Siemens их получает.
arOPC так не может. Если у вас, в этих контроллерах, Modbus не настроен, подружить arOPC с Siemens не получится.
Айрат
-
Насколько я знаю, контроллеры Сименс обмениваются информацией между собой по внутренней шине по Модбасу.
-
Наверное вам надо это дело уточнить, потому что я точно не знаю, как работает система в которой вы планируете использовать arOPC.
Какой канал планируется использовать для связи arOPC и Siemens?
В этом канале какой протокол уже сейчас реализован или планируется? Если это Modbus, да, OPC сервер будет работать, если нет, то нет.
Насколько я знаю, контроллеры Сименс обмениваются информацией между собой по внутренней шине по Модбасу.
Вы имеете в виду с модулями ввода/вывода? Я всегда думал что там Profibus. Или ошибаюсь?
Айрат
-
Завтра проконсультируюсь с более компетентными специалистами.