Название: Обрыв связи с опрашиваемым устройством(ПЛК)
Отправлено: RadMur от 22 Января 2020, 14:56:04
Здравствуйте!

Можно ли штатными средствами СС определить обрыв связи с опрашиваемым ПЛК,
если используется связка СС-ОРС-ПЛК? Чтобы в случае обрыва связи выдать предупреждение
и оповещение по СМС/Телеграм.
Название: Re: Обрыв связи с опрашиваемым устройством(ПЛК)
Отправлено: razorqhex от 22 Января 2020, 16:33:32
Используйте скрипт обрыв связи: https://simple-scada.com/help/script/comm-control.html
А здесь описание отправки СМС или телеграмм сообщений: https://simple-scada.com/help/script/index.html?mail-sms.html
Название: Re: Обрыв связи с опрашиваемым устройством(ПЛК)
Отправлено: RadMur от 24 Января 2020, 09:41:15
Спасибо!