Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: Серега от 18 Декабря 2019, 11:20:28

Название: Текст сообщений сервера
Отправлено: Серега от 18 Декабря 2019, 11:20:28
Добрый день!
В принципе вопрос что значит данная запись в логе сервера:
"MasterOPC-UA LocalHost: TU4220M01_0010DCS000_rPressureSP_Get. The OPC-UA subscription ID 276301966 publishing has halted on the client session to endpoint URL "opc.tcp://localhost:55007/MBUAServer/" for approximate current duration of 15844 milliseconds. The current keep-alive count is 100, the current publishing interval is 100 milliseconds, and the probationary period was 5000 milliseconds."
Ну и не думали ли вы выпустить какое-нибудь руководство по расшифровке логов сервера?
Жду ответов и вопросов
Название: Re: Текст сообщений сервера
Отправлено: Simple-Scada от 18 Декабря 2019, 13:44:11
Здравствуйте.

Сообщение касается связи с OPC-UA сервером и говорит о том, что связь с сервером "opc.tcp://localhost:55007/MBUAServer/" была разорвана, т.к. OPC-сервер перестал отвечать на запросы скады и не отвечал в течение примерно 15,8 секунд. Далее приводятся параметры OPC-UA с которыми была создана подписка на теги. Обычно такая проблема возникает в двух случаях:
Название: Re: Текст сообщений сервера
Отправлено: Серега от 18 Декабря 2019, 14:00:32
Спасибо!
На форумах также нашли практически подтверждение Ваших слов.
Но расшифровку логов все таки предоставлять лучше Вам.