Simple-Scada forum

Simple-Scada 1.3.3 и ниже (старая версия, больше не разрабатывается) => Ваши вопросы => Тема начата: Yantrix от 27 Августа 2015, 19:12:45

Название: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
Отправлено: Yantrix от 27 Августа 2015, 19:12:45
Добрый день
 необходима консультация по совместной  работе модуля ОВЕН МДВВ-Р и с SImple Scada
Мне необходимо управлять выходами модуля МДВВ-Р из Scada
делаю следующим образом:
1. создаю в  интерфейсе кнопку  без фиксации
2. добавляю к кнопке тэг     Com9/MDVV/(8bit adr=16)/Output1/r.OE

запускаю проект - модуль МДВВ-Р никак  не реагирует
использую OPC-сервер "Овен для приборов с  интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН"
использую демо-версию Simple-Scada

Название: Re: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
Отправлено: Simple-Scada от 27 Августа 2015, 20:22:22
Здравствуйте!

1. Убедитесь, что в меню "Проект -> Настройки" выбран OPC-сервер OWEN RS-485;
2. Учитывайте, что кнопка без фиксации записывает 1 (или True) в тег только пока Вы держите её нажатой и не отпускаете мышь. Как только Вы отпустите её в тег будет записан 0 (или False);
3. Похоже, что адрес Вы указываете верно, но на всякий случай скажем: убедитесь, что указанный Вами тег виден утилитой ItemProperty (скачать можно здесь: ItemProperty (600 Кб) (http://www.simple-scada.com/downloads/ItemProperty.rar)). Запустите её, подключитесь к OPC-серверу "OWEN RS-485" и выберите нужный тег. Затем в поле Вы увидите адрес, который нужно указывать в Simple-Scada.

Есть также видео-пример работы Simple-Scada c OWEN RS-485:



А вот ещё более подробный видео-пример:
Название: Re: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
Отправлено: Yantrix от 27 Августа 2015, 21:30:36
спасибо за содействие
(http://)

Название: Re: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
Отправлено: Simple-Scada от 27 Августа 2015, 21:32:11
А в скаде все заработало?

P.S.: тег только для чтения. Вот в чем дело)
Название: Re: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
Отправлено: Yantrix от 27 Августа 2015, 21:40:04
Адрес, указанный в тэге виден  утилитой. с помощью неё я и определял точный адрес
есть ли рекомендации по использованию OPC сервера?
я проверил в конфигураторе МДВВ все  работает, реле щелкают
 
Название: Re: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
Отправлено: Yantrix от 27 Августа 2015, 21:41:42
нее в скаде не  заработало, "ткните носом" пожалуйста ,  где мне поменять статус тэга на запись
Название: Re: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
Отправлено: Simple-Scada от 27 Августа 2015, 21:44:05
Интересно... ItemProperty определяет тег как "только для чтения". А когда Вы из конфигуратора меняете состояние на 1 - кнопка в скаде меняет свой внешний вид? Выглядит как "нажата"? Только кнопку нужно поставить с фиксацией.

Ещё можно провести эксперимент. Поставить компонент "Поле" и указать ему этот самый адрес и установить свойство "Доступ" - "чтение и запись". Затем в скаде в поле вводить 1 (можно попробовать даже число больше 1) или 0. Не присваивается ли тег таким способом?
Название: Re: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
Отправлено: Yantrix от 27 Августа 2015, 22:23:27
к сожалению я не могу одновременно использовать  скаду и конфигуратор, так как конфигуратор МДВВ монопольно захватывает порт COM9
Название: Re: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
Отправлено: Simple-Scada от 27 Августа 2015, 22:38:03
Жаль. А что на счет эксперимента с полем?
Название: Re: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
Отправлено: Yantrix от 27 Августа 2015, 22:49:03
эксперимент с полем  не удался
это возможно из-за того что  демо-версия ?
Название: Re: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
Отправлено: Simple-Scada от 27 Августа 2015, 23:05:48
Нет. Демо-версия ограничена только количеством тегов и ничем больше. Чтобы все прояснить попробуйте воспользоваться этой программой (http://simple-scada.com/downloads/DAClient.rar). Запускаете, нажимаете File -> Connect to server -> Выбираете OWEN RS-485. Далее на вкладке Inspector клик правой кнопкой мыши (ПКМ) в зоне групп (левая часть окна) и в раскрывшемся меню выбираете AddGroup -> Ввести имя группы -> Ок. Далее клик ПКМ в зоне тегов (правее зоны групп) и выбираете AddItem. Все. После добавления нужного тега кликните на него ПКМ и выполните ASync Write Value. Присваиваются ли значения?

Кстати, что находится в файле ...Simple-Scada\Logs\Scada-log.txt после запуска проекта скриншот которого вы выложили выше? (чтобы просмотреть лог. нужно выйти из скады)
Название: Re: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
Отправлено: Yantrix от 27 Августа 2015, 23:13:43
нее значения  не присваиваются
ошибка на скриншоте
Название: Re: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
Отправлено: Simple-Scada от 27 Августа 2015, 23:16:19
Все. Вот теперь все ясно окончательно. Да, действительно ранее мы все поняли правильно при помощи ItemProperty. Этот тег действительно установлен как тег только для чтения. В этом и есть проблема. Другой вопрос, как теперь разрешить запись в этот тег для OPC-клиентов. Тут нужно подумать.
Название: Re: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
Отправлено: Yantrix от 27 Августа 2015, 23:18:36
Буду  признателен  за помощь
Название: Re: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
Отправлено: Simple-Scada от 27 Августа 2015, 23:47:01
Руководство по эксплуатации говорит о том, что параметр r.ОЕ отвечает как раз за значение дискретного выхода (задает скважность ШИМ). Имеет тип float, принимает вещественные значения в диапазоне 0..1. Т.е. это точно то параметр который нужно менять. Странно.

А в самом OPC-драйвере для OWEN-RS485 все задано верно? (если судить по аналогии видео-примера в сообщении №1).
Название: Re: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
Отправлено: Yantrix от 28 Августа 2015, 00:33:22
Согласно мануалу логика работы следующая :
0 - реле разомкнуто
1 - реле замкнуто
промежуточные дробные значения, отличные от 1 или ноль  - это значение скважности импульсов в ШИМ
Название: Re: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
Отправлено: Yantrix от 28 Августа 2015, 01:03:21
уффф) оно  заработало)

вот с  такими настройками
Название: Re: Совместная работа модуля ОВЕН МДВВ и Simple Scada
Отправлено: Simple-Scada от 28 Августа 2015, 08:15:02
Отлично, но Вы уверены что заработало именно из-за этого? Направление ведь выключено. Теоретически оно не должно влиять на работу.