Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => OPC UA/DA сервер arOPC => Тема начата: Nikso от 22 Ноября 2019, 06:08:53
-
Здравствуйте.
В описании на сайте на OPC сервер заявлена поддержка - "Меркурий 230, в том числе чтение профилей мощности по OPC HDA";
В инструкции по настройке доступа к архивам информации нет. В самом OPC сервере так же ни чего похожего.
Прошу уточнить наличие возможности чтения архивов и если она есть уточнить как настраивается.
-
Здравствуйте.
OPC сервер поддерживает чтение архивов профилей мощности со счётчиков Меркурий 230.
Доступ к этим архивам возможен по интерфейсу OPC HDA.
Для чтения этих архивов никаких дополнительных настроек делать не требуется, достаточно подключиться к OPC серверу OPC HDA клиентом. При подключении, OPC HDA клиент покажет список доступных для чтения параметров, выбираете интересующие вас, задаёте диапазон дат и производится чтение.
Айрат
-
Не планируется добавить поддержку чтения архивов с меркурий 236?
-
Насколько я понимаю, счётчики Меркурий 230 серии (230, 233, 234, 236) имеют одинаковый протокол обмена.
В OPC сервере не выделяется каждая модель по отдельности, под устройством Меркурий 230 понимаются все перечисленные выше. Возможно каких то параметров не хватает, в OPC сервере, напишите, постараюсь добавить.
Тоже относится и к алгоритмам чтения архивов.
Айрат
-
Подключение осуществлялось через Multi-Protocol MasterOPC Server. Чтение архивов с меркурий 230 идёт успешно, с меркурий 236 архивы не читаются.
-
Добрый день.
Не совсем пойму, какая связь между MasterOPC и arOPC?
Айрат
-
Планировал использовать клиент OPC HDA в Multi-Protocol MasterOPC Server и передачу параметров в SS2 через OPC UA.
-
Понятно.
Судя по всему, такая схема с Меркурий 230 работает?
Тогда нужна более подробная информация о том, что происходит в линии связи между arOPC и Меркурий 236.
Логи с протоколом обмена и конфигурацию которой вы считываете информацию с прибора.
Айрат