Simple-Scada forum

Simple-Scada 1.3.3 и ниже (старая версия, больше не разрабатывается) => Ваши вопросы => Тема начата: smnt от 25 Августа 2015, 14:37:27

Название: Simple-Scada и ПЛК Шнайдер
Отправлено: smnt от 25 Августа 2015, 14:37:27
Кто нибудь имеет опыт связывания Simple-Scada с ПЛК Шнайдер (М340)?
Как впечатления? Какие были трудности?
Какие драйвера связи для этого использовались?
Название: Re: Simple-Scada и ПЛК Шнайдер
Отправлено: Simple-Scada от 25 Августа 2015, 14:53:40
Здравствуйте!

Конкретно с Schneider M340 не работали. Есть очень успешный опыт работы Simple-Scada с ПЛК Schneider Modicon TSX Momentum и Premium. Использовали KepServerEx и драйвер Modbus Ethernet. Но т.к. KepServerEx дорогой вариант, для Modbus можно использовать например arOPC-сервер (http://ardsoft.ru/arOPC.html). Все работает хорошо, работа идет с более чем 5200 тегов, большая часть с интервалом опроса 2 сек. По работе Simple-Scada c Schneider M340 ничего точно сказать не можем, но судя по всему сложностей быть не должно.
Название: Re: Simple-Scada и ПЛК Шнайдер
Отправлено: smnt от 25 Августа 2015, 15:38:46
Спасибо.
И тот же самый вопрос, но про ПЛК Сименс.
С какими ПЛК есть успешные проекты (S7-1200, 1500, 300)?
Какие драйвера использовались? Какое количество тэгов и время опроса?
Название: Re: Simple-Scada и ПЛК Шнайдер
Отправлено: Simple_Scada от 25 Августа 2015, 15:50:30
Есть успешные проекты на контроллерах S7-200, 300, 400. Количество точек 1500 -2000 тэгов, время опроса 1 сек. (можно быстрее, но нам это не нужно). На S7-1200, 1500 тоже будет работать аналогично. Для связи использовали KepServerEx с драйвером Siemens TCP/IP.
Название: Re: Simple-Scada и ПЛК Шнайдер
Отправлено: smnt от 26 Августа 2015, 08:46:21
Помимо KepServerEx какие еще ОРС-сервера гарантированно будут работать с ПЛК Сименс и Simple-Scada?
Как на счет SIMATIC NET от Сименса?
Название: Re: Simple-Scada и ПЛК Шнайдер
Отправлено: Simple_Scada от 26 Августа 2015, 09:19:34
Любые (локальные или удаленные) OPC DA-сервера версии 3.0 или ниже с соответствующими драйверами, например Matrikon OPC (http://www.matrikonopc.com/opc-drivers/2280/index.aspx), SIEMENS OPC серверы от ИнСат (http://www.insat.ru/products/?category=1142) и другие. SIMATIC NET также будет работать. Тут дело не в поддержке каких то конкретных OPC-серверов - OPC это единый стандарт, поэтому Simple-Scada будет одинаково работать с любым OPC-сервером.