Simple-Scada forum

Simple-Scada 2 => OPC UA/DA сервер arOPC => Тема начата: Nikso от 18 Июля 2019, 18:23:20

Название: СПТ Логика
Отправлено: Nikso от 18 Июля 2019, 18:23:20
После обновления OPC на версию 1.68.140.1571 при попытке редактирования тега в приборах СПГ/СПТ возникает ошибка. Лог прикладываю.
Проблема возникает на разных компьютерах с разными ОС.
В версии 1.68.141.1577 от 16.07.2019 ошибка сохранилась.

Кроме этого на рабочей станции если OPC запускается скадой, то при остановке проекта или остановке сервера скады OPC так же завершается с ошибкой.

Название: Re: СПТ Логика
Отправлено: arOPC от 19 Июля 2019, 13:18:59
Здравствуйте.

Постараюсь решить проблему в кратчайшие сроки.

Айрат
Название: Re: СПТ Логика
Отправлено: arOPC от 19 Июля 2019, 20:16:15
На сайте доступна для скачивания поправленная версия OPC сервера.
Исправлена ошибка возникавшая при попытке отредактировать тег.

Исправление ошибки возникающей при останове скады пока в работе.

Айрат
Название: СПТ Логика
Отправлено: arOPC от 07 Сентября 2019, 10:02:33
Здравствуйте!

Исправлена ошибка возникающая при останове ОРС сервера. Обновление можно скачать с сайта.