Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: i.lozhkin от 27 Ноября 2018, 12:04:04
-
Ошибка при подключении к OPC-серверу INSAT.Multi-ProtocolMasterOPCServer.DA после обновления до версии 2.3.2.0(7.11.2018) . Simple_Scada Server показывает ОРС-сервер в состоянии "остановлен". В списке Диспетчера задач Windows mps.exe нет. Что делать?
-
Здравствуйте.
Мы не меняли работу с OPC-DA серверами в версии 2.3.2.0, поэтому причина скорее всего в чем-то другом. OPC-сервер виден через редактор при попытке импорта тегов? Получается ли импортировать теги (https://simple-scada.com/help/manual/variable-import-opc.html)? В журнале сервера (https://simple-scada.com/help/manual/server-journal.html) есть какие-нибудь аварийные сообщения касаемо OPC-сервера?
Также учитывайте, что у Multi-ProtocolMasterOPC есть следующая особенность: сервер скады не сможет подключиться к OPC-серверу, если вы вручную выполнили старт OPC-сервера (через кнопку "Старт" в окне OPC-сервера (левый верхний угол)).
-
OPC-сервер виден в редакторе. При попытке импорта тегов ? Получается ли импортировать теги? В журнале сервера сообщения о попытках запуска OPC-сервера. Затем о переподключении через 8 сек. В ручную Multi-ProtocolMasterOPC запускается и работает, но Simple-Scada Server
указывает что OPC-сервер в состоянии -"Остановлен"
-
OPC-сервер виден в редакторе. Теги -нет. Пишет об ошибке подключения к ОРС-серверу.
-
При попытке импорта тегов ? Получается ли импортировать теги?
Да, импортируются ли теги с этого OPC-сервера через редактор? Процесс импорта описан здесь (https://simple-scada.com/help/manual/index.html?variable-import-opc.html).
В ручную Multi-ProtocolMasterOPC запускается и работает, но Simple-Scada Server указывает что OPC-сервер в состоянии -"Остановлен"
Если Вы вручную запустите Multi-ProtocolMasterOPC, то сервер скады не сможет подключиться к данному OPC-серверу. Поэтому не запускайте вручную OPC-сервер. Сервер скады должен выполнить запуск сам.
-
Столкнулся с такой же ситуаций на платформе windows 10. Решение оказалось тривиальным - запускать Клиента от имени Администратора.
-
Здравствуйте.
Запуск клиента "от имени Администратора" никак не влияет на работу с OPC-сервером, т.к. клиент не работает с OPC-сервером. Клиент Simple-Scada выполняет только задачи визуализации, все необходимые данные он получает от сервера Simple-Scada (https://simple-scada.com/help/manual/server.html)(Server.exe). При запуске проекта сервер Simple-Scada подключается к OPC-серверам проекта, выполняет чтение/запись тегов и передает эти данные клиентам. Возможно, у Вас сервер Simple-Scada не может подключиться к OPC-серверу из-за ограниченных прав пользователя Windows. Например, если Вы запускаете OPC-сервер с правами администратора, то и редактор/сервер скады должен быть запущен от имени администратора. Если OPC-сервер запускается с обычными правами, то и редактор/сервер запускайте с обычными правами. Лучше, чтобы OPC-сервер был выключен - во время запуска проекта сервер Simple-Scada сам запустит OPC-сервер и подключится к нему. Других причин подобного поведения нет. Если с обычными правами есть проблема, а при запуске с правами администратора она не возникает, значит у Вас имеются какие-то ограничения, которые накладываются на пользователя (не важно Администратор он, или нет) при работе в системе и в конечном счете не позволяют ему работать с OPC-сервером.