Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: kolya_asu от 19 Ноября 2018, 16:44:36
-
Добрый день. Скажите пожалуйста, как переменную типа Single Array "разложить" на внутренние теги. На форуме нашел пример только для переменной типа double, но у меня не получается че-то. Компиляция не проходит. Имя переменной Current_temperatur, а тип данных Single Array.
-
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, как переменную типа Single Array "разложить" на внутренние теги.
Разложить массив Single Array на внутренние переменные можно по аналогии с примером из этого обсуждения (https://simple-scada.com/forum/index.php?topic=539.msg4997#msg4997), указав тип данных переменной Single Array.
у меня не получается че-то. Компиляция не проходит.
Пришлите код скрипта, который не компилируется.
-
Разложить массив Single Array на внутренние переменные можно по аналогии с примером из этого обсуждения, указав тип данных переменной Single Array.
Сделал по инструкции. Компиляция проходит но значения внутр. переменных vrSingle1...4 постоянно ноль.
С паскалем "не дружу" к сожалению, руководствовался интуицией , что я сделал неправильно?
-
Здравствуйте!
Скрипт по событию "Изменились переменные (https://simple-scada.com/help/script/changemulvar.html)" выполняется при изменении любой переменной из списка, который формируется путем нажатия кнопки "Выбрать переменные" в правой части заголовка скрипта. Вы добавили переменную Current_temperatur в список переменных? Пример добавления переменной в список во вложении.