Simple-Scada forum

Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: Виктория от 15 Ноября 2018, 04:30:17

Название: Работа opc-сервера Codesys со скада.
Отправлено: Виктория от 15 Ноября 2018, 04:30:17
Здравствуйте, возникла следующая ситуация:
Используется opc-сервер протоколов modbus на пк, где стоит скада, и нужно брать еще данные с другого opc (codesys), который расположен на другом пк, но эти два пк находятся в одной сети. Была настройка dcom, сервер обнаружился в редакторе, я добавила переменные, но когда идет запуск проекта, то написано следующее: opc-codesys отказано  в доступе. Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело?
Название: Re: Работа opc-сервера Codesys со скада.
Отправлено: asutpvit от 15 Ноября 2018, 06:51:40
видимо стоит запрет на входящие подключения из "вне" на самом Opc. Копать на стороне codesys.
Название: Re: Работа opc-сервера Codesys со скада.
Отправлено: Simple-Scada от 15 Ноября 2018, 23:26:11
Здравствуйте.

Кажется такая ошибка возникала когда-то из-за настройки DCOM, когда DCOM не даёт доступ к запуску приложения OPC-сервера. Сейчас трудно сказать какие именно настройки DCOM могут привести к выдаче этого сообщения. На практике часто для разных OPC-серверов настройка может быть разной и способы описанные в интернете отличаются друг от друга.
Возможно проблема связана с самим Codesys, в этой теме на форуме Codesys (https://forum-ru.codesys.com/viewtopic.php?t=966) было обсуждение такой же проблемы, но решения в теме нет.

Какие версии ОС используются на двух ПК? x86 или x64? На компьютерах созданы учетные записи с одинаковыми именами и паролями (пароли обязательны)?