Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => OPC UA/DA сервер arOPC => Тема начата: Nikso от 24 Сентября 2018, 13:43:46
-
Здравствуйте.
В связи с возникновением проблем при работе Simple-Scada и OPC Логика решил перейти полностью на arOPC.
После настройки сервера для опроса СПТ-961 возникло два момента:
1. Настройка тегов для считывания тока с каналов.
Если тег один то все токовые каналы считываются без проблем. Как только стоит добавить второй токовый канал, то считывается только первый (с наименьшим номером).
2. Имеется два тега: тип - трубопровод, параметр 156(Т). Часть каналов опрашивается, часть нет.
OPC Логика в такой же конфигурации работает.
файлы конфигурации и лог прикладываю (aropc_24.09.2018_1 и test_spt усечённые варианты, aropc_24.09.2018_2 и sibyt - полные).
так же прикладываю файл конфигурации ЛОГИКА
-
Добрый вечер.
Да, проблема есть.
В ближайшее время подготовлю исправления.
Айрат
-
Здравствуйте.
Во вложении поправленная версия.
Вроде исправил, но проверить к сожалению не на чем.
Отпишитесь пожалуйста по результатам, если всё нормально обновлю на сайте
Айрат
-
Добрый день.
Сделал тест всех каналов (токовый, частотный, резистивный). Замечаний нет.
Попутно вопрос. Планируется ли внедрить поддержку GSM модемов и если да то ориентировочные сроки?
-
Здравствуйте.
Сделал тест всех каналов (токовый, частотный, резистивный). Замечаний нет.
Отлично. В ближайшее время обновлю на сайте.
Попутно вопрос. Планируется ли внедрить поддержку GSM модемов и если да то ориентировочные сроки?
Да планируется, но по времени точно сказать не могу.
Айрат
-
поддерживаю, тоже жду поддержку модемов, ко к раз для связи с спт 962