Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: alexhome65@mail.ru от 14 Сентября 2018, 13:48:54

Название: Связь Simple-Scada server с OPC
Отправлено: alexhome65@mail.ru от 14 Сентября 2018, 13:48:54
При потере связи Simple-Scada server с ПЛК (перезагрузка контроллера)(OPC - codesys) все внешние переменные становятся со знаком "!", и для того что бы восстановить связь необходимо перезапустить Simple-Scada server. Как сделать так, что бы связь восстанавливалась сама, без вмешательства оператора.
Название: Re: Связь Simple-Scada server с OPC
Отправлено: Simple_Scada от 16 Сентября 2018, 11:19:11
Здравствуйте!

Цитировать
При потере связи Simple-Scada server с ПЛК (перезагрузка контроллера)(OPC - codesys) все внешние переменные становятся со знаком "!"
За эту функцию отвечает опция  "Контроль качества" (Options.exe -> Simple-Client -> "Контроль качества (https://simple-scada.com/help/manual/index.html?settings-simple-client.html#qcontrol)"). Если опция активна, то при плохом качестве считываемых тегов на клиентах рядом с объектом будет отображен знак "!".

Если после перезагрузки контроллера Вы видите на объектах иконки "!", то это значит что у тегов считываемых с OPC-сервера плохое качество. Проблему нужно искать в самом OPC-сервере или его настройках. Многие пользователи сталкиваются с проблемами при настройке OPC-сервера Codesys. Возможно Вам поможет информация из обсуждений: ссылка (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23315), ссылка (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12490), ссылка (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6520), ссылка (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16420). Также, возможно будет полезна информация из этого (https://simple-scada.com/forum/index.php?topic=281.0) сообщения.