Simple-Scada forum

Simple-Scada 1.3.3 и ниже (старая версия, больше не разрабатывается) => Ваши вопросы => Тема начата: sss13 от 26 Мая 2015, 07:13:06

Название: работа дискретной задвижки
Отправлено: sss13 от 26 Мая 2015, 07:13:06
не могу поменять свойства дискретной задвижки (цвет,прозрачность).не могу привязать к задвижке 2 тега : 1) концевик закрытой задвижки 2)концевик открытой задвижки.  в руководстве отсутствует описание значений тегов дискретной задвижки (открыто, закрыто,авария)
Название: Re: работа дискретной задвижки
Отправлено: Simple-Scada от 26 Мая 2015, 08:29:25
Здравствуйте.

Компонент "Заслонка" работает следующим образом:

Сейчас у неё нет свойств цвета и прозрачности для установки вручную. Если хотите можете использовать для этих целей компонент "Изображение" и своё изображение заслонки. Для изображения можно менять и цвет и прозрачность.
Название: Re: работа дискретной задвижки
Отправлено: Вячеслав от 27 Июля 2022, 10:40:38
Здравствуйте! Никак не разберусь как менять состояние задвижки с изменением цвета.
Допустим под состояние задвижки выделил переменную К1, которая в зависимости от состояния двух тегов должна принимать значение от 0 до 2. Но скрипт выдает ошибку, вроде переменная К1 не может изменяться скриптом.
Код: (delphi)
begin
 if (ID1_L1_fed.AsInt= 0) and (ID1_R1_fed.AsInt> 40) then K1.AsInt:=1;
end.
Название: Re: работа дискретной задвижки
Отправлено: Simple_Scada от 27 Июля 2022, 11:40:56
Здравствуйте.

Для записи значения в переменную, нужно использовать свойство Value (https://simple-scada.com/help/script/varvalue.html?q=Value). Например:
Код: (delphi)
begin
 if (ID1_L1_fed.AsInt = 0) and (ID1_R1_fed.AsInt > 40) then K1.Value := 1;
end.

Также, здесь ведется обсуждение версии Simple-Scada 1.3.3. Вопросы по версии Simple-Scada 2 можно задать в соответствующем разделе форума (https://simple-scada.com/forum/index.php?board=6.0).
Название: Re: работа дискретной задвижки
Отправлено: Вячеслав от 27 Июля 2022, 14:25:10
 :)Спасибо все заработало.