Simple-Scada 1.3.3 и ниже (старая версия, больше не разрабатывается) => Ваши вопросы => Тема начата: janga от 25 Мая 2015, 15:29:51
-
Здравствуйте.Хочу использоватьMaster OPC-сервер для опроса счетчиков Альфа 1800 по модбас rtu с отображением данных в simple-scada( все на одном компьютере) через последовательный порт. Какие должны быть настройки для связи ( где указывать номер сетевого устройства-счетчика в симплскаде), форма адресации будет отличной от адресации под плк siemens и т.п?
-
Здравствуйте!
В самой скада-системе не нужно ничего настраивать. Нужно только выбрать OPC-сервер. Simple-Scada использует для связи с конечным устройством OPC-сервер и все настройки должны быть заданы на нём.
-
хорошо. opc скада видит. в каком формате ( десятичный, шестнадцатиричный) записывать адрес тега во вкладку отображаемого поля? какая будет форма адреса в симпл-скаде (файл во вложении)?
-
Воспользуйтесь ItemProperty, там и увидите формат.
-
Правильно подсказывает Shev65. Скачать ItemProperty можно здесь: ItemProperty (600 Кб) (http://www.simple-scada.com/downloads/ItemProperty.rar). Запустите её, подключитесь к Вашему OPC-серверу и выберите нужный тег. Затем в поле Вы увидите его правильный адрес, который нужно указывать в Simple-Scada.
-
OPC-cервер отображается в Item Property, но дальше interfase cannot((
-
Странно. Попробуйте указать адрес "Node1.alfa1.watt" или "Server.Node1.alfa1.watt". Т.е. просто вводите через точку имя сервера, вершины, имя группы и имя тега (попробуйте также без имени сервера).
-
Вы уверены, что настройки OPC сервера выполнены правильно?
Хотел посмотреть документ с сетевыми настройками на счетчик, интернет ничего не дал.
-
Да.Настройки в норме.ОPC-сервер ведет опрос тэгов, Item Property в меню находит сервер, но не желает подсоединяться.Метод перебора адресации тегов не помог.
-
Причину нужно искать в OPC-сервере и почему не получается к нему подключиться. Может быть какое-то стороннее приложение блокирует его? Какую ошибку выдает Item-Property после неудачного подключения?
-
файлы во вложении
-
OPC чего-то не хватает. Установите OPC Core Components (скачать можно здесь: версия x86 (http://www.simple-scada.com/downloads/OPC Core Components Redistributable (x86) 101.2.zip), версия x64 (http://www.simple-scada.com/downloads/OPC Core Components Redistributable (x64) 101.2.zip)). Установку выполняйте от имени администратора и устанавливайте только версию соответствующей разрядности! После установки перезапустите компьютер и попробуйте подключиться с помощью ItemProperty (её также запускайте от имени администратора).
-
Неудобный момент всплыл. при добавлении SCADA.exe в автозагрузку, при запуске сворачивается на панель задач из-за, насколько я понял, запуска OPC-сервера. служба opcenum стоит в автоматическом запуске.
-
Здравствуйте!
Подобные проблемы были. Можем выслать Вам тестовую версию для исправления этой проблемы. Проверьте почту, пожалуйста.
-
Неудобный момент всплыл. при добавлении SCADA.exe в автозагрузку, при запуске сворачивается на панель задач из-за, насколько я понял, запуска OPC-сервера. служба opcenum стоит в автоматическом запуске.
У меня такая проблема была- победил ))
http://simple-scada.com/forum/index.php?topic=69.0
-
Перепробовал несколько вариантов разрешения, адекватно выглядит на 1280*768 при рабочем разрешении монитора 1366*768.
На секунду после появления стартового экрана монитор чернеет, потом все хорошо.
-
Еще бы хотел отметить, что к SCADA не подцеплялся OPC-сервер, если в имени узлов были "_", переименовал - подцепились
-
Проблема решена-нужно было установить OPC Core. Item Property считывает теги, скада отображает.
-
Проблема решена-нужно было установить OPC Core. Item Property считывает теги, скада отображает.
Долго Вы его устанавливали )))
OPC чего-то не хватает. Установите OPC Core Components (скачать можно здесь: версия x86 (http://www.simple-scada.com/downloads/OPC Core Components Redistributable (x86) 101.2.zip), версия x64 (http://www.simple-scada.com/downloads/OPC Core Components Redistributable (x64) 101.2.zip)). Установку выполняйте от имени администратора и устанавливайте только версию соответствующей разрядности! После установки перезапустите компьютер и попробуйте подключиться с помощью ItemProperty (её также запускайте от имени администратора).
-
shev65, ;) 8)