Simple-Scada forum

Simple-Scada 2 => OPC UA/DA сервер arOPC => Тема начата: Серега от 12 Июня 2018, 15:39:31

Название: Качество переменной в arOPC
Отправлено: Серега от 12 Июня 2018, 15:39:31
Добрый день!
Может быть кто-то видел (читал, имеет при себе руководство) где описано, что означают записи о качестве переменных в arOPC.
Может быть кто-то сможет объяснить, что значит запись "Uncertain limit ok". Какой предел не обозначен. У arOPC опрос или сами переменные.
Задавайте вопросы постараюсь ответить

Если Вы переустановили систему или переносите конфиг arOPC на другой комп не забывайте про лицензию на arOPC. Данное сообщение говорит о превышении лимита разрешенного лимита в 64 тэга (если не правильно указал поправте)
Вопрос закрыт.
Название: Re: Качество переменной в arOPC
Отправлено: arOPC от 12 Июня 2018, 19:34:30
Здравствуйте!

Запись "Uncertain limit ok" обычно появляется при запуске опроса устройств OPC сервером.
В первый момент OPC сервер ещё не может сказать, есть связь с устройством или нет, т.к. он ещё ни одного запроса к нему не сделал. Если вы обратили внимание, то и значения тега нет, т.к. опять таки, оно неизвестно.
После того как запросы на чтение данных ушли в устройство, дальше по ответу, или неответу OPC сервер выставляет качество тегов в Good или в Bad соответственно.

Поправлю по лицензии.
1. Лицензия с одного компьютера на другой не переносится, её можно только активировать (количество активаций ограничено).
2. При активации лицензии рекомендуется сохранить файл settings.xml, располагающийся рядом с exe файлом, после переустановки Windows его можно использовать без активации OPC сервера, в этом случает лицензия будет работать.
3. При превышении лимита в 32 тега у Demo версии или количества тегов приобретённой лицензии, OPC сервер работает, но только два часа, затем он просто останавливает опрос, при этом значения и качества тегов "замирают" и остаются в том состоянии в котором были при опросе, перехода в Uncertain не происходит.

Айрат