Simple-Scada forum

Simple-Scada 2 => Ваши вопросы => Тема начата: AutoCY от 18 Апреля 2018, 12:55:28

Название: ОРС теряется связь
Отправлено: AutoCY от 18 Апреля 2018, 12:55:28
День добрый!

При наладке проекта, при многократных перезапусках, иногда отлипает ОРС (Овен) от Simple-Scada, причем наглухо.  В журнале сервера Simple-Scada пишется о попытке запустить ОРС,  в ОРС-серверы пишется: состояние - остановлен. Не подскажите, в чем может быть причина?
Название: Re: ОРС теряется связь
Отправлено: AutoCY от 18 Апреля 2018, 14:03:59
На сервере пишет... И перечисляет почти все теги.
Название: Re: ОРС теряется связь
Отправлено: Simple-Scada от 19 Апреля 2018, 10:15:37
Здравствуйте.

Ошибка, которую Вы видите на скрине говорит о том, что сервер скады обратился к OPC-серверу с попыткой начать чтение тега с адресом "PLC1:MKD.A_priom_MDK", но OPC-сервер отклонил этот запрос. Обычно такая ошибка возникает, когда на OPC-сервере просто нет тега с адресом "PLC1:MKD.A_priom_MDK", или в адресе есть ошибка. Может быть Вы меняли адреса тегов на OPC-сервере, или имена групп в которой находятся теги? Для эксперимента можно попробовать создать новый проект и импортировать теги с OPC-сервера. Возникает ли ошибка с новым проектом? Нет ли разницы в адресах тегов в новом и старом проектах?

Какое качество связи с ПЛК? Сам OPC-сервер быстро соединяется с ними и опрашивает теги? Не возникает ли обрывов связи или подобных проблем?
Название: Re: ОРС теряется связь
Отправлено: AutoCY от 19 Апреля 2018, 11:45:57
Вначале, после внесения нового ПЛК в конфигуратор ОРС, в разделе ПЕРЕМЕННЫЕ Simle-Scada ОРС не выводил теги. Тогда я по-новому сконфигурировал ОРС (три ПЛК), не помогло. Я удалил последний ПЛК из ОРС и, каким-то образом, ОРС стал видим, причем с тегами удаленного ПЛК!!! Я их импортировал в проект Simle-Scada, вновь добавил третий ПЛК в ОРС. В визуализации некоторое время не было соединения с переменными (желтые знаки вопроса), потом вдруг появился коннект, проработал несколько часов (в это время я настраивал логику работы скады - перезапускал проект), опять пропал и больше не коннектится.

По Вашему совету создал новый проект и попробовал импортировать теги из ОРС. Simle-Scada пишет: Ошибка при соединении с ОРС. Если бы изменились адреса, ОРС все равно должен быть виден.
Название: Re: ОРС теряется связь
Отправлено: Simple_Scada от 20 Апреля 2018, 14:22:47
Здравствуйте!

Проблему нужно искать в самом OPC-сервере или его настройках. Подобные проблемы обсуждались здесь (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23315), здесь (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12490),  здесь (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6520) и здесь (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16420). Также, возможно будет полезна информация из этого (https://simple-scada.com/forum/index.php?topic=63.msg4170#msg4170) и этого (https://simple-scada.com/forum/index.php?topic=32.msg206#msg206) сообщений.