Simple-Scada forum

Simple-Scada 1.3.3 и ниже (старая версия, больше не разрабатывается) => Ваши вопросы => Тема начата: IBAH от 29 Апреля 2015, 18:54:55

Название: Не могу подружить NI OPC Servers V5 и Simple-Scada
Отправлено: IBAH от 29 Апреля 2015, 18:54:55
Не могу подружить NI OPC Servers и Simple-Scada!

Я так понимаю NI OPC это KEPServerEX  для National Instruments?

Конфигурация
S7-315 - Изернет сеть - Персоналка с  NI OPC Servers - Simple-Scada
а вместо переменных бубука! красные кружочки с крестиками!

тестовый клиент NI OPC отрабатывает отлично, (клиент проверял на S7-200 PC Access - отлично)
S7-200 PC Access  c Simple-Scada работает отлично

Что я делаю не так?!
Название: Re: Не могу подружить NI OPC Servers V5 и Simple-Scada!!!
Отправлено: Simple-Scada от 30 Апреля 2015, 08:32:32
NI OPC такой же OPC-сервер, как и остальные, он должен работать. В самом NI OPC вы тоже не видите нормальных значений тегов? Если да, то дело не в Simple-Scada, а в настройке OPC-сервера. Если на OPC-сервере все в порядке со значениями тегов, то попробуйте отключить контроль связи в "Options.exe". Не появились ли значения тегов? Убедитесь также, что адрес тега указан правильно.
Название: Re: Не могу подружить NI OPC Servers V5 и Simple-Scada!!!
Отправлено: IBAH от 30 Апреля 2015, 09:25:25
NI OPC такой же OPC-сервер, как и остальные, он должен работать. В самом NI OPC вы тоже не видите нормальных значений тегов? Если да, то дело не в Simple-Scada, а в настройке OPC-сервера. Если на OPC-сервере все в порядке со значениями тегов, то попробуйте отключить контроль связи в "Options.exe". Не появились ли значения тегов? Убедитесь также, что адрес тега указан правильно.

тестовый клиент в составе NI OPC отрабатывает отлично!

при попытке подключится к серверу  ItemProperty.exe
сообщение "класс не лицензирован для использования"...

Название: Re: Не могу подружить NI OPC Servers V5 и Simple-Scada!!!
Отправлено: Simple-Scada от 30 Апреля 2015, 09:39:40
Возможно проблема в том, что OPC-сервер некорректно зарегистрирован в реестре, либо к нему по какой-то причине нет доступа. Хорошо было бы проверить другие OPC-клиенты помимо Simple-Scada. Могут ли они подключиться к NI OPC. Например с Matrikon OPC Explorer (https://www.matrikonopc.com/products/opc-desktop-tools/opc-explorer.aspx).
Название: Re: Не могу подружить NI OPC Servers V5 и Simple-Scada!!!
Отправлено: IBAH от 30 Апреля 2015, 09:58:27
Возможно проблема в том, что OPC-сервер некорректно зарегистрирован в реестре, либо к нему по какой-то причине нет доступа. Хорошо было бы проверить другие OPC-клиенты помимо Simple-Scada. Могут ли они подключиться к NI OPC. Например с Matrikon OPC Explorer (https://www.matrikonopc.com/products/opc-desktop-tools/opc-explorer.aspx).

Испытал клиент от  Fastwel PLCNET c NI OPC
не работает...
а с S7-200 PC Access работает

Не может ли это быть связано с настройками сервера?
Название: Re: Не могу подружить NI OPC Servers V5 и Simple-Scada
Отправлено: Simple-Scada от 30 Апреля 2015, 10:00:11
Вполне возможно! Но точно сказать трудно. Ясно только, что с ним что-то не так. А какую ОС Вы используете? Windows XP?
Название: Re: Не могу подружить NI OPC Servers V5 и Simple-Scada
Отправлено: IBAH от 30 Апреля 2015, 10:07:38
Вполне возможно! Но точно сказать трудно. Ясно только, что с ним что-то не так. А какую ОС Вы используете? Windows XP?
Windows XP sp3
Название: Re: Не могу подружить NI OPC Servers V5 и Simple-Scada
Отправлено: IBAH от 04 Мая 2015, 20:31:58
Вполне возможно! Но точно сказать трудно. Ясно только, что с ним что-то не так. А какую ОС Вы используете? Windows XP?
Windows XP sp3

разобрался
OPC от национального инструмента - не совсем OPC
точнее он OPC только для приложений NI

Я не спец в Винде, но я так понял что сервер полностью не зарегистрирован