Simple-Scada forum

Simple-Scada 1.3.3 и ниже (старая версия, больше не разрабатывается) => Ваши вопросы => Тема начата: Mishail от 15 Апреля 2015, 10:57:15

Название: Запись значения по нажатию кнопки
Отправлено: Mishail от 15 Апреля 2015, 10:57:15
Добрый день!
Возникла такая необходимость по нажатию Кнопки записывать не  1 или 0 (как у Вас реализовано по умолчанию), а некоторое значение(например 103) при нажатии и при отпускании (110) . Подскажите пожалуйста это возможно и если возможно то как?
Название: Re: Запись значения по нажатию кнопки
Отправлено: shev65 от 15 Апреля 2015, 18:44:35
Возможно.
В программе реализуйте
1 = 103
0 = 110
Название: Re: Запись значения по нажатию кнопки
Отправлено: Simple_Scada от 15 Апреля 2015, 21:51:22
Здравствуйте!
Мы можем добавить такую возможность в Simple-Scada в течение недели. Сообщим Вам как только закончим.
Название: Re: Запись значения по нажатию кнопки
Отправлено: Simple-Scada от 24 Апреля 2015, 20:00:12
Mishail, проверьте почту.
Название: Re: Запись значения по нажатию кнопки
Отправлено: Brewer от 25 Апреля 2015, 12:12:31
Также необходима такая опция. Нужно по нажатию кнопки вводить в тег true или false
Название: Re: Запись значения по нажатию кнопки
Отправлено: Simple_Scada от 26 Апреля 2015, 08:49:20
Такая возможность уже имеется в инструменте "Кнопка".
Название: Re: Запись значения по нажатию кнопки
Отправлено: Brewer от 26 Апреля 2015, 10:42:07
Версия Simple-Scada 1.3.1 Такой опции не нашел.
Название: Re: Запись значения по нажатию кнопки
Отправлено: Simple-Scada от 26 Апреля 2015, 13:43:15
Если включить свойство "Инверсия" у кнопки, то при нажатии на неё в тег будет записан 0, а не 1. Когда инверсия выключена при нажатии будет записана 1.
Название: Re: Запись значения по нажатию кнопки
Отправлено: Brewer от 26 Апреля 2015, 16:59:30
Но надо записать не 0 или 1, а true или false.А бывает что и вообще требуется записать фиксированное значение отличное от 0 и 1.
Название: Re: Запись значения по нажатию кнопки
Отправлено: Simple_Scada от 27 Апреля 2015, 08:39:47
Такой возможности сейчас нет - будет в Simple-Scada 2.0