Simple-Scada 2 => OPC UA/DA сервер arOPC => Тема начата: Миханик от 05 Февраля 2018, 11:56:51

Название: Проблемы с СПТ 962
Отправлено: Миханик от 05 Февраля 2018, 11:56:51
Добрый день!
Возникли проблемы со считыванием данных с СПТ 962.
Если в сервере описано всего 3 тега, то данные успешно считываются. Как только количество тегов больше 3, то данные перестают считываться.
В видео показано как это происходит: https://yadi.sk/i/PGrFAwwv3S6dSd (https://yadi.sk/i/PGrFAwwv3S6dSd)

Данная тема является копией темы на форуме АРД-софт http://ardsoft.ru/forum/index.php?topic=1946.0 (http://ardsoft.ru/forum/index.php?topic=1946.0), просто там нельзя гиперссылку было добавить.
Название: Re: Проблемы с СПТ 962
Отправлено: arOPC от 05 Февраля 2018, 12:01:48
Здравствуйте.

Пришлите пожалуйста логи обмена с устройством.

Айрат
Название: Re: Проблемы с СПТ 962
Отправлено: Миханик от 05 Февраля 2018, 12:10:19
Логи прилагаю.
Название: Re: Проблемы с СПТ 962
Отправлено: arOPC от 05 Февраля 2018, 12:13:56
Нужны логи в которых показан непосредственно обмен с устройством, т.е. что OPC сервер отправил, что в ответ пришло.
Для этого надо перейти в меню "Работа - Настройки" и поставить галочку "Сохранять в протокол обмен с устройствами".
Так же ещё неплохо бы и конфигурацию OPC сервера посмотреть.

Айрат
Название: Re: Проблемы с СПТ 962
Отправлено: Миханик от 05 Февраля 2018, 16:55:42
Прилагаю лог и конфиг.
Название: Re: Проблемы с СПТ 962
Отправлено: arOPC от 05 Февраля 2018, 21:43:13
Добрый вечер.

К сожалению нет под рукой прибора что бы проверить свои предположения.
Есть две версии.

Вариант №1
Попробовать увеличить таймаут в канале связи, хотя бы до 1000 мс.

Вариант №2
Возможно вычислитель не может обрабатывать запросы более двух параметров одновременно. Попробуйте в настройках устройства параметру "Максимальное количество параметров в пакете" выставить 2.

Айрат
Название: Re: Проблемы с СПТ 962
Отправлено: Миханик от 06 Февраля 2018, 03:50:24
Айрат, спасибо! Помог первый вариант.