Simple-Scada 2 => OPC UA/DA сервер arOPC => Тема начата: Миханик от 05 Февраля 2018, 11:56:51
-
Добрый день!
Возникли проблемы со считыванием данных с СПТ 962.
Если в сервере описано всего 3 тега, то данные успешно считываются. Как только количество тегов больше 3, то данные перестают считываться.
В видео показано как это происходит: https://yadi.sk/i/PGrFAwwv3S6dSd (https://yadi.sk/i/PGrFAwwv3S6dSd)
Данная тема является копией темы на форуме АРД-софт http://ardsoft.ru/forum/index.php?topic=1946.0 (http://ardsoft.ru/forum/index.php?topic=1946.0), просто там нельзя гиперссылку было добавить.
-
Здравствуйте.
Пришлите пожалуйста логи обмена с устройством.
Айрат
-
Логи прилагаю.
-
Нужны логи в которых показан непосредственно обмен с устройством, т.е. что OPC сервер отправил, что в ответ пришло.
Для этого надо перейти в меню "Работа - Настройки" и поставить галочку "Сохранять в протокол обмен с устройствами".
Так же ещё неплохо бы и конфигурацию OPC сервера посмотреть.
Айрат
-
Прилагаю лог и конфиг.
-
Добрый вечер.
К сожалению нет под рукой прибора что бы проверить свои предположения.
Есть две версии.
Вариант №1
Попробовать увеличить таймаут в канале связи, хотя бы до 1000 мс.
Вариант №2
Возможно вычислитель не может обрабатывать запросы более двух параметров одновременно. Попробуйте в настройках устройства параметру "Максимальное количество параметров в пакете" выставить 2.
Айрат
-
Айрат, спасибо! Помог первый вариант.