Simple-Scada forum
Simple-Scada 2 => OPC UA/DA сервер arOPC => Тема начата: inova от 17 Января 2018, 15:53:27
-
При подключении к ОРС-серверу выдает ошибку (см. вложение).
В чем может быть проблема?
-
Здравствуйте!
Запустите arOPC один раз "от имени администратора" - после этого его находит? Если найдет, то в дальнейшем запуск "от имени администратора" больше не потребуется. Также, у Вас возможно не установлены компоненты OPC-Core Components. Скачать можно с этой страницы. После установки перезагрузите ПК и попробуйте выполнить импорт повторно.
-
1) Компоненты установлены
2) Запускается от имени администратора.
Когда этого не было сделано, ОРС просто не находил.
Но с проблемой я разобрался, оказывается:
Если ОРС запущен от имени администратора то как раз и выдается такая ошибка при этом редактор на некоторое время подвисает, затем выдается сообщение об ошибке.
Если запустить ОРС под пользователем, то работает норм.
Думаю стоит устранить данное замечание.
-
Думаю стоит устранить данное замечание.
Здесь дело только в несоответствии прав доступа у скады и OPC-сервера и права определяются ОС или пользователем, поэтому мы не можем как-то программно повлиять на эту проблему. Если OPC-сервер запущен от имени администратора, то и скада должна быть запущена от имени администратора, в ином случае будет эта ошибка. Лучше всего просто не запускать программы от имени администратора без необходимости.
-
Принято, спасибо за оперативность.