Simple-Scada forum

Simple-Scada 1.3.3 и ниже (старая версия, больше не разрабатывается) => Ваши вопросы => Тема начата: Brewer от 13 Апреля 2015, 22:25:00

Название: Доступ Simple-Scada к серверу по DCOM
Отправлено: Brewer от 13 Апреля 2015, 22:25:00
Добрый день.Прошу помощи в настройке DCOM. На сервере установлен МастерОПС. DCOM настроил в соответствие с Хелпом из сервера.При локальном подключении Simpe SCADA все теги читаются нормально и все работает.При запуске на удаленном клиенте(сеть без домена) SCADA видит сервер по IP адресу, но теги не считывает.
Подозреваю что проблема в настройке DCOM(Win7)  либо на сервере, либо на клиенте, либо и там и там.Но вот где искать?
Название: Re: Доступ Simple-Scada к серверу по DCOM
Отправлено: Simple-Scada от 13 Апреля 2015, 22:39:08
Здравствуйте!

Вы не первый пользователь с подобными проблемами при настройке DCOM для MasterOPC Universal Server.

Вам должна помочь справка MasterOPC сервера. Откройте её и перейдите в "Настройка DCOM" и сделайте все согласно инструкциям по всем пунктам, особо внимательны будьте в следующих пунктах:
 - "Настройка параметров приложений";
 - "Установка свойств по-умолчанию";
 - "Установка параметров безопасности по умолчанию";
 - "Настройка локальной политики безопасности";

Все действия проделайте и на клиенте и на сервере. Если используете Windows 7 не забывайте запускать Simple-Scada от имени администратора, иначе удаленное подключение может заработать, но вы всё равно будете видеть крестики вместо значений. Либо в Options.exe установить в группе "Контроль связи" пункт "Только качество тегов".
Название: Re: Доступ Simple-Scada к серверу по DCOM
Отправлено: janga от 01 Ноября 2015, 06:48:25
как осуществить связь клиент - сервер по вайфай?
Название: Re: Доступ Simple-Scada к серверу по DCOM
Отправлено: Simple_Scada от 01 Ноября 2015, 23:09:00
Принцип работы DCOM по Wi-Fi ничем не отличается от работы по TCP/IP. Нужно произвести настройку DCOM в соответствии с инструкцией к Вашему OPC-серверу. Пример настройки DCOM на сервере (http://simple-scada.com/archives/document/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-opc/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-dcom/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-dcom-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5) и на клиенте (http://simple-scada.com/archives/document/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8-opc/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-dcom/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-dcom-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5).
Название: Re: Доступ Simple-Scada к серверу по DCOM
Отправлено: janga от 15 Июля 2017, 09:10:26
На сервере стоит Siemens s7-400, скада WinCC и ее OPC-сервер ( раздает своим клиентам данные на проектах в WinCC).Задача: передать теги с OPC-cервера WinCC на удаленный WEB-клиент на SIMPLE SCADA.Подскажите как это можно реализовать?
Название: Re: Доступ Simple-Scada к серверу по DCOM
Отправлено: Simple_Scada от 15 Июля 2017, 12:20:48
Здравствуйте!

Можно установить сервер Simple-Scada на тот же ПК, на котором установлена WinCC и OPC-сервер - в этом случае настройка DCOM не потребуется. А клиентом Simple-Scada с удаленного ПК подключаться к серверу. Если необходимо подключаться клиентом к серверу Simple-Scada через интернет, то при подключении необходимо вводить внешний IP-адрес Вашего ПК-сервера. Также, если используется соединение через интернет, то может потребоваться настройка перенаправления трафика модема (NAT) на локальный IP-адрес (подробнее см. в этом разделе (https://simple-scada.com/help/manual/client.html)).

Второй вариант - установить сервер Simple-Scada на удаленном ПК - в этом случае для подключения к OPC-серверу, расположенному на сервере WinCC потребуется настройка DCOM. Пример настройки DCOM на сервере (https://simple-scada.com/help/manual/dcom-server.html) и на клиенте (https://simple-scada.com/help/manual/dcom-client.html). Настройка для OPC-сервера WinCC может отличаться от приведенной в примерах, поэтому рекомендуем поискать информацию о настройке DCOM в документации к используемому OPC-серверу.

На наш взгляд проще и надежнее организовать подключение по первому варианту.